首页 课程 资料 论坛
  • 某拱桥现浇支架施工方案

    论文简介:市政,公路,拱桥,现浇施工,混凝土,钢管架,扣件式,脚手架,施工方案, 投稿网友:lihongrui-13 上传时间: 2013-09-08

  • 急需现浇拱桥的施工方案

    哪位高人有现浇拱桥的施工方案或者是施工组织设计呀?急需呀!! 加我QQ31854425 或者是发给我 ccl_ym@163.com 谢谢了!

  • 大跨度箱形拱桥现浇支架设计与分析

    大跨度箱形拱桥现浇支架设计与分析

  • 某地20m跨现浇钢筋混凝土拱桥施工图

    图纸简介: 某地20m跨现浇钢筋混凝土拱桥施工图,桥宽9+2*2m。造型较好。有主梁大样、人行道板、基础、栏杆大样等。 投稿网友: tuji2008 上传时间: 2014-08-04

  • 6度区24m跨现浇钢筋混凝土拱桥结构施工图

    图纸简介: 6度区24m跨现浇钢筋混凝土拱桥结构施工图,包含结构设计说明、基础图,桥身配筋,工程量计算全套拱桥施工图。 投稿网友: tuji2008 上传时间: 2014-08-04

  • 拱桥模型--欢迎大家补充!

    拱桥模型--欢迎大家补充!

    一些拱桥的模型,欢迎大家补充!

  • 关于钢管混凝土拱桥的问题

    用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性

  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?

    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!

  • 钢管混凝土拱桥有关论文

    求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学

  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?

    请教大家,现浇板开裂怎么办?

    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。

  • 现浇楼板,这个材料合理吗?

    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看

  • 现浇是植筋好还是开槽好?

    各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!

  • 『现浇板暗梁问题汇总』

    看到许多贴子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此对这一类问题进行汇总,请高手集中解答!还有不了解的地方,请跟贴提问!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?3.暗梁时,要不要加箍筋?4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?5.在pkpm里面建模时,要不要输入? 6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题? 7.暗梁有什么需要注意的构造措施? 8.暗梁在施工时应该注意什么? 9.暗梁计算时,按简之还是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加设暗梁后板的配筋怎么变化? 12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?

  • 【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS)

    【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS)

    【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS) 陆新征 清华大学土木工程系 三维模型,用板单元模拟箱量,链杆单元模拟预应力筋

  • 现浇空心楼板的设计方法

    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。

  • 现浇混凝土加强带的施工

    鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。

  • 现浇板这些裂缝是什么原因?

    现浇板这些裂缝是什么原因?

    现浇板这些裂缝是什么原因?影响使用吗?不规则的水渍

  • 关于现浇板的钢筋帮扎问题

    以前我看到规范上都是讲现浇板的受力是单项板为短边受力双项板为长边受力.现在我正在施工的工程图纸中写明为现浇板未说明的均为短边受力.这让我有点不明白请那位老师讲解下关于这方面的知识