拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
我做的一全剪力墙结构的工程,总工要求要层层设暗梁。但我在规范上以及一些参考书上都没这方面的规定,不知大家有什么好的建议,希望能解决本人的这个困扰。
我这里是高层全现浇剪力墙结构,(其中一栋14层,其余33层)在施工过程中,发现施工方在2层的墙柱钢筋工程中,有20%的暗柱,只有大箍筋,也就是只有外箍,没有里边的两肢箍、单肢箍等,还有30%的暗柱是缺少拉钩(单肢箍),我想问的是,这对结构的影响到了什么程度,这样搞下去,会出现什么情况,会不会出大问题?上述问题主要是出现在那栋14层的楼,其余33层的栋号也不同程度的出现这个问题。各位同仁不要告诉我要问设计院什么的。我想听听有经验朋友的意见跟建议。同时我想问下,外墙是不是应该比内墙控制的更为严格一些?后话:看了大家的意见,本人也问了好多工程师,私下里说,一般不会出现问题的,正如楼上那位说的,主要影响抗震性能。施工方未经报验验收程序,造成这样的后果。甲方代表拿了施工方的好处,对事实质量隐患不予追究整改,等于说监理没后台了,责任留给监理方承担,把监理夹在中间,里外不是人。现在监理单位也只能写好备忘录,监理日志,通知等,撇开自己的责任,咽下苦果了。各位还有什么高见没有?作为监理方,我们怎么做?[
五栋住宅楼,有2栋7层、3栋地上11层(地下1层),剪力墙模板采用全钢大模板,顶板模板采用双面覆塑胶合板大模板,模板支撑采用早拆体系。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 15:01 编辑 ]
毕业后在房地产公司浪费了两年时间,做结构设计的时间不长,接触的剪力墙结构不多,没有做过剪力墙结构的施工图。自己学习了一下,有几个问题想请教一下论坛里的高手:规范里规定了剪力墙结构的底部加强部位的高度,但对加强部位应该如何加强语焉不详,墙厚,强度等级,配筋率等等有没有什么特别要求?
个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考 54楼:短肢剪力墙的定义 56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计
我是还未毕业的菜鸟,在设计院实习。基本都是做框架的,没做过高层,刚接到一个20层的剪力墙结构(不是交给我做,而是跟着做当练手)。7度区,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家传授下经验啊,譬如钢筋类别、砌体填充墙的选用,以及一些需要注意的方面……先谢谢大家了!!!!
地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了
我是一名新手,想请教一下:在纯剪力墙结构中,在梁平法施工图中有没有KL,如果有的话什么情况下是KL,那些情况下是LL,那些情况下是L;另外一些较大的梁中箍筋应不应该用到直径为12的钢筋。谢谢前辈的赐教。
最近正在做一剪力墙结构的学生宿舍层高3.6m,基础是桩承台的(无地下室)桩顶标高-2.350承台高度800,问题如下:首层高度3.6 墙厚现在取得是200,承台顶标高-1.600,这样计算时取首层层高就应该是5.2m,按照《高规》7.2.2条规定 不小于层高的1/20算下来就是260,可是墙厚200应该是不会变了,这样该如何处理?请各位帮帮小弟!期间问了一下师傅,他说在0.000处作刚性地面首层层高按3.6m算,这里的刚性地面和嵌固端的概念是一样的么? 还有就是该如何做0.000处,是不是也的像楼面一样配梁板筋阿?多谢!!
砌体材料采用加气混凝土砌块。约束边缘构件之间的墙高900mm,怎么个砌筑形式?依照哪个规范?需要注意什么?请大神门指教了。。。
如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教
在对于该层梁哪个是边梁,和监理争得比较厉害,设计单位是名义上是北京的一家不出名的机构,望众多高手指出哪个是边梁,谢谢。
剪力墙结构外墙中设计梁下部的填充墙配筋如何考虑?
我现在对这个概念十分模糊,是不是剪力墙中的YDZ YYZ等是短肢剪力墙呢,