认定建筑抗震等级的原则
建筑多高层结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。一、建筑结构应根据其使用功能的重要性应分为以下四个抗震设防类别:特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特殊重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震十可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。二、各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:标准设防类,应按本地区抗震设防强度确定其抗震措施和地震作用,达到遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕
请问关于学校建筑的抗震等级
一般中小学学校的抗震等级要提高一级,小弟我新手,对于中小学这个范围的理解不深很透彻,请各位指点。疑问1:像一些中专类的学校,按授课内容来讲它应该不属于中小学,从这个角度上想,中专可以不提高抗震等级。但实际上中专类的学生一般都是初中毕业之后去读的,年纪和高中生是一样的,从这个角度上想,高中学校抗震等级提高,中专的也应该和高中的一样要提高。两个角度考虑得出的结果相反。疑问2:例如我这里是7度0.10g,提高一度考虑的话是不是要用0.15g来计算?疑问3:学校里面的教师宿舍抗震等级是否也要和学生宿舍一样提高抗震等级?[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 编辑 ]
高层建筑混凝土结构抗震等级划分讨论
涉及规范条文 <<高层砼结构>>4.8.1条、4.8.2条、4.8.4条问题的提出: 丙类建筑、8度、一类场地、大于30M的框架结构的抗震等级。 在计算结构构件最小配筋、轴压比、剪力墙约束、构造边缘范围等构造措施所采用的抗震等级依据规范计算如下:一类场地烈度可降低一度采用7度查得抗震等级为二级;但在对框架结构地震作用下梁柱的内力进行调整时采用的抗震等级计算如下:(因不是抗震构造措施范畴,所以烈度不作调整仍未8度)计算所得为一级。计算所得的抗震等级为什么不同呢? 规范中未对两种不同情况下采用的抗震措施未说明。为了便于说明,这里暂且把抗震等级区分为两种,一种是把在计算结构构件最小配筋、轴压比、剪力墙约束、构造边缘范围等构造措施所采用的抗震等级称为“用于抗震构造措施的抗震等级”,另一种是把内力调整等抗震构造措施以为的抗震措施所用的抗震等级称为“用于抗震措施的抗震等级”。 关于抗震措施和抗震构造措施的不同规范条文有说明,这里不做说明。 对不少工程师在设计实践中可能没有遇到过这两种概念的抗震等级数值上不同的情况。事