乙类建筑的抗震等级怎么确定?
zyllkk
zyllkk Lv.2
2011年05月27日 19:02:44
只看楼主

7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?

7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?
免费打赏
小面片
2011年05月27日 19:35:51
2楼
抗震等级按8度取,抗震构造措施按8度强(8+)取,抗震构造措施实际操作可参考9度。据我所知,正在按新规范修订的国标329图集送审稿上有规定,但下周要开评审会,不知道能否保留。
回复
jiegouxiaosheng
2011年05月27日 21:13:33
3楼
乙类建筑 7.5度 三类场地

抗震措施(抗震等级) 按照8度来查表确定
抗震构造措施 按照9度采取抗震构造措施
回复
constructional
2011年05月27日 21:18:01
4楼
原来7度抗震等级可提高一度即8度或比7度更高的抗震措施。
回复
balenoqcn
2011年05月28日 00:18:29
5楼
提高一度考虑
回复
yudie715
2011年05月30日 15:29:38
6楼
乙类建筑 7度(0.15g) 三类场地
抗震措施(抗震等级) 按照8度(0.2g)来查表确定
抗震构造措施 按照9度采取抗震构造措施
回复
国家建筑
2011年05月30日 17:32:55
7楼
7度半,三类场地,还是乙类建筑,,这倒霉的结构
回复
jiangxiao1001
2011年05月30日 18:33:08
8楼
抗震等级二级。构造措施按照一级。
地震加速度0.15g 场地类别3类
回复
京梦雨萍
2011年05月30日 21:52:44
9楼
抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”
抗规是个整体 要前后结合一起看,结合第6章混凝土抗震等级,分两方面:抗震措施和抗力计算 采取不一样的措施
回复
cx112358
2011年05月31日 00:00:37
10楼
地震作用还是按所在地区的地震作用(即地震烈度和加速度及分组),抗震等级提高一级计算,抗震构造措施提高一度
回复
guoyudan
2011年05月31日 08:35:25
11楼
个人认为按7度计算,按8度采取抗震措施, 抗震措施包括 内力调整和抗震构造措施两个方面,就是按8度设防调整内力系数和抗震构造措施