乙类建筑的抗震等级怎么确定?
zyllkk
zyllkk Lv.2
2011年05月27日 19:02:44
只看楼主

7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?

7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?
免费打赏
戴维斯
2011年05月31日 08:42:52
12楼
抗震等级按8度查表,抗震构造措施按9度。
回复
naruto516
2011年05月31日 09:05:52
13楼
按7度半进行地震作用计算 抗震等级及抗震构造措施均提高一度,即按8度考虑
回复
zicheyue
2011年05月31日 10:37:22
14楼
“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”

即0.15g时,按8度(0.20g)的要求采取抗震构造措施;
0.30g时,按9度(0.40g)的要求采取抗震构造措施。
注意哦,是仅仅对 抗震构造措施 的要求,对其他比如地震作用计算是没要求的,
回复
you02008
2011年05月31日 11:29:49
15楼
可以按照7度半设计,按照8度甚至更高给予抗震构造措施,包括地基处理情况。
回复
xx1441
2011年05月31日 14:33:37
16楼
地震作用还是按所在地区的地震作用(即地震烈度和加速度及分组),抗震等级提高一级计算,抗震构造措施提高一度
回复
olive67_ch
2011年05月31日 15:29:00
17楼
地震作用按7(0.15g),抗震措施按8度查表,抗震构造措施按9度。
回复
hx8095
2011年05月31日 16:29:50
18楼
乙类建筑 7度(0.15g) 三类场地
1、地震作用计算:按7度(0.15g)
2、抗震措施(抗震等级):按照8度(0.2g)来查表6.1.2确定
3、抗震构造措施:按照9度来查表6.1.2确定,并按相应抗震等级确定相应的抗震构造措施
4、如在按9度确定抗震构造措施时,表6.1.2中的结构形式超过了表中的最大适用高度,应采取比一级更有效的抗震构造措施(与高规中的特一级相当)
回复
wangjue0527
2011年05月31日 18:41:07
19楼
十八楼是正解
回复
云淡风轻1983
2011年05月31日 22:44:59
20楼
按照7度0.15g来计算结构的地震作用,按照八度来确定结构的抗震等级,地震作用不变,抗震措施提高一级。
回复
tianzhiya55
2011年06月01日 13:34:39
21楼
地震作用和抗震措施以保持不变,但是抗震构造措施一增加一度考虑。
回复

相关推荐

APP内打开