7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?
7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?
22楼
看一下抗震标准规范,再结合抗震规范,就可以解决问题,谢谢
回复
23楼
只是措施提高一级而已
回复
24楼
地震作用7度;地震措施8度;构造措施8度
回复
25楼
乙类建筑 7度(0.15g) 三类场地
1、地震作用计算:按7度(0.15g)
2、抗震措施(抗震等级):按照8度(0.2g)来查表6.1.2确定
3、抗震构造措施:按照9度来查表6.1.2确定,并按相应抗震等级确定相应的抗震构造措施
4、如在按9度确定抗震构造措施时,表6.1.2中的结构形式超过了表中的最大适用高度,应采取比一级更有效的抗震构造措施(与高规中的特一级相当)
我认为这个正确,我也正在弄个7.5度,三类场地的学校,我们统一的观点是按照上述考虑
回复
26楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
乙类 7度 0.15g 三类场地
3.3.3.建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
条文解释:对Ⅲ、Ⅳ类场地,除各章有具体规定外,仅提高抗震构造措施,不提高抗震措施中的其他要求,如按概念设计要求的内力调整措施。
个人理解,此条是针对抗震构造措施,对内力调整和抗震计算,按照一般的规定执行:
抗震计算 7度0.15g
内力调整(抗震等级) 乙类提高一度查表 即8度查抗震等级
抗震构造措施(抗震等级) 按8度乙类再提高一度9度查表确定抗震等级。
碰到这样的建筑真够烦躁的
回复
28楼
1. 按这个做法肯定没有问题。但是提高到9度,那么抗震构造措施至少是一级了,影响太大了。例如:箍筋d8改为d10等。除非当地有明确规定,我们一般不这样考虑。
2. 我一般抗震措施取二级。但是,在构造上采用一部分构造做法加强一些。原则上,尽量避免增加太多钢筋数量。例如:柱轴压比按抗震等级一级控制,柱最小配筋率按一级控制。相当于采用了8+的做法,比8度强,比9度弱。
回复
29楼
谢谢18#,得到帮助了,谢谢大家
回复
30楼
乙类建筑 7度(0.15g) 三类场地
1、地震作用计算:按7度(0.15g)
2、抗震措施(抗震等级):按照8度(0.2g)来查表6.1.2确定
3、抗震构造措施:按照9度
回复
31楼
这个问题大家理解的已经很透彻了 构造措施
我同意29楼的:一般抗震措施取二级。但是,在构造上采用一部分构造做法加强一些。原则上,尽量避免增加太多钢筋数量。例如:柱轴压比按抗震等级一级控制,柱最小配筋率按一级控制。相当于采用了8+的做法,比8度强,比9度弱。 黄小坤 在土木学报上有一篇文章上面就提到了这个问题 处理方法是抗震构造措施采用8+的做法。
回复