7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?
7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?
32楼
乙类建筑 7度(0.15g) 三类场地
1、地震作用计算:按7度(0.15g)
2、抗震措施(抗震等级):按照8度(0.2g)来查表6.1.2确定
3、抗震构造措施:按照9度
请教大家一下,为什么抗震构造措施要按9度?出自规范何处?抗震等级不是都已经提高一度了吗,例如抗规表6.33,选构造时,按抗震等级直接选为啥还要提高一度再确定抗震等级。这不是连续提高了2次吗?搞糊涂了,请大家解惑一下,谢谢哈
我个人觉得应该是:
乙类建筑 7度(0.15g) 三类场地
1、地震作用计算:按7度(0.15g)
2、抗震措施(抗震等级):按照8度(0.2g)来查表6.1.2确定
3、抗震构造措施:按第2步确定的抗震等级确定。
回复
33楼
pkpm里点构造措施提高一度即可,抗震等级按照8度来
回复
34楼
抗震包括地震作用计算 结构及构件计算和抗震措施。而抗震措施又包括建筑总体布置、结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计对地震作用效应(内力和变形)的调整以及各种抗震构造措施。规范上说的场地为Ⅲ类、Ⅳ类的地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。若是乙类则地震作用还是7度,抗震构造措施以外的抗震措施提高一度,即8度。抗震构造措施为8*。
建议看下建筑物抗震构造详图11G329-1,上面说的很详细。。。
[
本帖最后由 woshiwangxia0123 于 2011-11-21 12:43 编辑 ]
回复
35楼
地震作用还是按所在地区的地震作用(即地震烈度和加速度及分组),抗震等级提高一级计算(即按8°查表),抗震构造措施提高一度(按8°查表)
回复
36楼
还是看不懂啊
回复
37楼
十八楼是正解
回复
38楼
我觉得17楼18楼说的都对
抗规说明:第336页,“乙类建筑应提高一度查表6.1.2确定其抗震等级”
回复
39楼
个人觉得32#正解,18#抗震构造措施连续提高了2次。
回复
40楼
计算等级是怎么填的
回复
41楼
抗震等级按7度来,抗震构造措施按8度来
回复