防雷等级只按雷击次数划分可以吗?
今天小弟的防雷图纸被审图中心的大妈莫明其妙的退了回来,说是雷击次数N=0.25(次/a)算大了,不能按三级防雷设计,要重算。请问大家这雷击次数是判断防雷等级的唯一依据吗??具体资料:一栋长30米,宽29米,高25米的四层乡村酒店,楼顶有电梯机房,在番禺某地,河边。小弟按上述资料计算得雷击次数N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)属于三级防雷建筑。规范原文“第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物: ……二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。 ”恳请老鸟点拨点拨。小弟谢过了!
求助商住楼防雷等级划分
现有一商住楼,地下一层,地上16层,总高度为55.1M,地下层停车及设备区,首层和二层为商场,三层至16层为住宅,三层天面高度是10.3M。商场部分长*宽=120M*84.2M。建筑物的南面和北面各有一栋住宅(三层以上),每栋住宅均有两个塔楼,住宅楼的长*宽*高=55.4M*23.2M*55.1M。本地的年平均雷暴日Td(d/a)=81.3现在令本人疑惑的是这个建筑物的防雷等级要怎么找分呢?塔楼部分计算出来的 预计雷击次数N(次/a)=0.295,它应该属于一般性住宅,是三类防雷。商场部分应该属于比较重要的场所,其预计雷击次数N(次/a)=0.25,它应该属于二类防雷。可是他们又是同一建筑物,那这个建筑物应该算整体二类防雷来作还是上部按三类防雷,下部按二类防雷?很是疑惑啊。求大家指点一下,谢谢啦!