如何划分消防负荷等级和确定其供电方式?
如何划分消防负荷等级和确定其供电方式? 划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、事故后果等。 1.《高层民用建筑设计防火规范》的规定 根据我国具体情况,对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下: 一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。 2.《建筑设计防火规范》的规定 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下: (1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。 (2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电; ①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库; ②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
登高平台消防车的维护和保养
1、日常应停放在清洁、干燥、环境温度10-20度的车库内,并保持非工作状态。每次使用后,应对全车加以清洗、擦拭、注油润滑,并认真检查,维护和保养。 2、整车达到规定维护条件应按规定进行维护保养,需要请厂家到场的应通知厂家,切勿寻找普通修理厂进行维修。车辆底盘保养应参照底盘保养手册规定和要求进行。 3、平时应随时检查和维护车辆各总成机构的紧固,连接件是否完整、锁紧是否有效,防止松动、断裂、脱落现象,特别是车辆上臂紧固,应该做到每日检查。 4、要将车辆电器系统作为维护和保养重点。驾驶员应该定期检查电瓶是否供电充足,灯光警报是否完好,对讲系统是否完好,电控开关是否灵敏等,应保持电气系统元、配件和线路接点的清洁和干燥。有关电器方面的维护,必须有专业方面的人员进行。 5、平时应定期检查储油箱内液压油面情况,所有操作结束时,油面应在油标2/3以上,按规定或根据情况检查液压系统管路是否松动或漏油,确保液压系统使用液压油的清洁,严防空气或其他杂质进入液压系统,应根据车辆实际使用情况每半年或一年更换一次液压油。钢丝绳应经常检
论常用消防设施的日常使用与维护保养
论文摘要:为了让相关消防设施管理维护人员及消防控制室的工作人员了解和掌握消防设施的分类、构成、性能及管理维护,现就消防设施的管理维护与使用作较为系统的介绍。论文关键词:消防设施:维护;保养 1 消防控制室 1.1 消防控制室设备的组成 消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成: 火灾报警控制器;室内消火栓系统的控制装置;自动灭火系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;电梯回落控制装置;火灾应急广播的控制装置;火灾报警装置的控制装置;其他控制装置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作为消防设备监视及操作的中枢,主要包括下面各系统的控制: 消火栓系统;自动喷水灭火系统;有管网气体灭火系统;防排烟系统;消防联动控制设备