如何划分消防负荷等级和确定其供电方式?
如何划分消防负荷等级和确定其供电方式? 划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、事故后果等。 1.《高层民用建筑设计防火规范》的规定 根据我国具体情况,对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下: 一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。 2.《建筑设计防火规范》的规定 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下: (1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。 (2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电; ①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库; ②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
各种构件的材料等级选用!
近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。