近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。
希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等
先开个头(转贴)
结构设计总面临砼等级的选择问题。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。
那么高强砼一般使用在什么情形下?
一类情形是框架柱。由于抗震要求,框架柱常常需要控制轴压比,为了尽量缩小截面,一般框架柱可以采用高标号的砼。现在C50~C60应用于框架柱比较常见,而且目前我国C50~C60的商品砼质量还可以保证,故可推荐使用。如果是框剪、框架-核心筒或筒体结构,则独立的柱可使用高标号,墙端柱或边缘构件可同墙体,使用较低标号。
二类情形是预制构件或预应力构件(当然预应力构件一般都是预制的)。例如预制管桩、预制预应力屋架、预制屋面梁、预制楼板等等。在预制现场,可采用蒸压养护等手段,降低高水化热带来的不利影响,所以一般这类预制构件都会使用高强砼,有的砼等级可达到C80。而在施工现场,一般不具备好的养护条件,所以一般不宜轻易使用高标号砼。