铝模搭档系列——PC预制构件
cof_54329
cof_54329 Lv.2
2024年06月18日 14:11:18
只看楼主

来源:预制建筑网

  本文来源于网络,仅做分享,侵删 预制混凝土构件             precast concrete    

 

本文来源于网络,仅做分享,侵删

预制混凝土构件      
      precast concrete          

近年来,预制混凝土以其高性价比的成本,出色的性能,成为建筑业的新宠。繁多的样式加上出色的挠曲强度和性能,使其在路障、储水池、外墙、建筑和装饰领域得到广泛应用。预制混凝土是在别处浇制完成后再运输到施工现场,可以提高施工效率。同时预制混凝土能加快住宅产业化速度,是实现主体结构预制的基础。


     
预制构件特点

1、结构性能良好,采用工厂化制作能有效保证结构力学性,离散性小。

2、施工速度快,产品质量好,表面光洁度高,能达到清水混凝土的装饰效果,使结构与建筑统一协调。

3、工厂化生产节能,有利于环保,降低现场施工的噪音。

4、防火性能好。

5、结构的整体性能较差,不适用于抗震要求较高的建筑。


     
预制构件与铝模板搭档施工注意事项      



一、预制叠合板与铝模结合

         

         

叠合板搭接:楼面叠合板板带、接缝位置配板方式按如下示意,PC 叠合板有板带,铝模搭接面宜为 50mm±20mm,优先确保铝模排版按 50 模数,如遇在一块预制叠合板的区域同区域的墙柱存在收缩变化,需考虑搭接预制板面多点,避免应墙柱收缩板缝移位搭接不到位的情况。


         

楼面叠合板板带位置定位与客户提供图纸确保一一对应,布置传料口可优先建议布置在后浇板带位置。

     



二、预制飘窗与铝模结合          

         

竖向搭接:顺接时优先按铝模板伸入预制飘窗墙体50mm适宜;如客户有特殊要求特殊处理。丁接时阴角使用铝模C槽搭接预制飘窗墙体。


         

水平搭接:主要为上下飘板与现浇梁、矮墙交接。出现阴角按铝模C槽搭接方式;顺接存在以下两种情况需采用不同的搭接:


         

方案 1:交接处存在抹灰压槽时,铝模板需伸入预制飘板50mm适宜,且模板需设置压槽片;

方案 2: 交接处无抹灰压槽时,铝模板不伸入预制飘板,模板无需设置压槽片。


竖向搭接

水平搭接


飘窗处加固方式:

1、上下飘两个方向模板连接角铝,是要螺栓与预制飘板连接加固。

2、上下飘与现浇梁、矮墙交接,根据飘窗的高度,第一道螺杆适当下调,高度离地在200~290mm范围;第五道螺杆适当下调,螺杆不打楼面C槽,室内现浇梁增加背楞

注意事项:

1、需结合项目实际平面结构情况,看螺杆对穿板面是否有沉降,沉降是否为大沉降,是否需要做倒角,来预留孔位高度。

2、预制飘窗与现浇结合部分窗四周定需提醒要求预制厂家单位在窗的四周做扩尺处理,防止铝模与预制卡死安装不上去。

3、预制飘窗与现浇结合部分窗四周定需提醒要求预制厂家单位在窗的四周做扩尺处理,防止铝模与预制卡死安装不上去。

4、预制飘窗的窗副框需确认清楚是后装还是提前在预制上装好,以免铝模背楞干涉。

5、预制飘窗转角垂直方向存在空间狭小结构注意模板做缩尺处理,防止铝模出现拆不下来的情况。



三、预制外墙与铝模结合

         

         

预制外墙分类:

1、外墙梁下墙体为预制墙体,梁高范围为现浇梁,预制墙体仅通高至结构梁底设计。

2、外墙梁与墙体为一体,均为预制,预制墙体通高设计。

3、预制外墙与外墙保温板一体化,通高设计。

             

                 
1                

                 
             

                 
2                

                 
             

                 
3                

                 

         

铝模与预制外墙的搭接方式:

竖向搭接:顺接时优先按铝模板伸入预制飘窗墙体50~100mm适宜;如客户有特殊要求特殊处理。 丁接时阴角使用铝模C槽搭接预制飘窗墙体。

水平搭接:主要有现浇梁与无现浇梁两种情况:

有现浇梁:梁侧板与预制墙体顺接,优先按铝模板伸入预制飘窗墙体50~100mm适宜;如客户有特殊要求特殊处理。

无现浇梁:室内预制墙体与楼面板丁接,楼面与墙体阴角使用铝模C槽搭接预制墙体;室外按梁侧板伸入预制 墙体100~150mm适宜。



         

铝模与预制外墙的加固方式:

竖向加固: 根据公司背楞加固体系,螺杆局构件边部100~200mm适宜,尽量使用背楞让铝模板与预制飘窗有效加固,减少螺栓加固,如特殊情况背楞无法满足 加固要求,需局部位置增加螺栓加固方式。

水平加固: 主要有现浇梁与无现浇梁两种情况, 有现浇梁: 内外侧均加设竖向背楞压住梁侧板,上下设置两道螺杆,预制构件螺杆孔按构件顶部-150mm适宜。 无现浇梁: 外侧加设竖向背楞压住侧板,内侧角铝连接楼面C槽,使用螺母垫片压住角铝,仅设一道螺杆,预制构件螺杆孔高度按Hs-330mm适宜。



         

铝模与外保温一体化预制外墙的加固方式:

搭接: 内侧预制墙的搭接与常规预制外墙一致,顺接按搭接50~100mm适宜,丁接阴角按C槽搭接处理,外侧因存在预制外保温板,无需设置铝模板;

竖向加固: 螺杆局构件边部100~200mm适宜,尽量使用背楞让铝模板与预制飘窗有效加固,减少螺 栓加固,如特殊情况背楞无法满足加固要求,需局部位置增加螺栓加固方式。

水平加固: 内侧加设竖向背楞压住楼面C槽,外侧因不设置铝模,按常规第五道背楞设置,背楞高度常规按Hs-350mm设置。




四、预制内墙与铝模结合          

         

预制内墙分类:

1、 内墙梁下墙体为预制墙体,梁高范围为现浇梁,预制墙体仅通高至结构梁底设计。

2、内墙梁与墙体为一体,均为预制,预制墙体通高至板底设计。

3、预制内隔墙板,代替传统砖墙。如ALC隔墙板。

             

                 
1                

                 
             

                 
2                

                 
             

                 
3                

                 

         

铝模与预制内墙的加固方式:

搭接: 搭接方式与预制外墙一致;

加固如图所示:


         

隔墙板带压槽做法:

如隔墙板存在抹灰压槽,与现浇结构交接处,现浇结构因设置相应厚度的压槽片,方便后期抹灰收口处理。

隔墙板不带压槽做法:

如隔墙板不存在抹灰压槽,现浇结构无需设置压槽片,项目使用纤维网抗裂砂浆处理接缝,此做法为常规做法。




五、预制梁与铝模结合

         

       

铝模与预制梁的支撑、搭接、加固方式

支撑与搭接: 预制梁的铝模板一般按满铺设置(深化需提前沟通),支撑按正常现浇梁布置底部支撑模板;

加固: 常规需布置一道梁背楞,预制梁预制螺杆孔洞;

注意: 因铝模按实际尺寸设计,预制梁需适当缩尺,否则预制梁无法放进铝模里面;  铝模板上螺杆孔需加大处理,套管直接伸出模板面,防止 PC 麻面位置渗浆导致螺杆后期无法抽出。




六、预制阳台与铝模结合          

       

铝模与预制阳台的支撑、搭接、加固方式:

支撑与搭接:预遇预制阳台与现浇搭接时需注意沟通阳台叠合板搭接方式,常规为井字架支撑,一般预制梁底支撑需沟通好是由我们提供还是总包自行采用钢管等处理,同时与现浇交接位置顺接模板搭接50mm,丁接按铝模C槽搭接;

加固:与铝模的第五道背楞相连,加固于阳台预制梁上;需注意螺杆高度定位。



七、预制沉箱与铝模结合

         

         

铝模与预制沉箱的支撑、搭接方式:

预遇预制阳台与现浇搭接时需注意沟通阳台叠合板搭接方式,常规为井字架支撑; 楼面吊模按预制沉箱大样,常规只需面上围挡一圈吊模即可。


         

铝模与预制沉箱结合注意事项:

1、 部分项目预制沉箱底部存在斜角,此做法为构件厂为了方便构件脱模,端部与现浇结构接触,模板需局部考虑特殊加工斜口模板。



2、预制沉箱常规项目不予开螺杆孔,靠外墙一侧需特殊考虑第五道背楞的加固,常规按L型背楞外加U型卡槽加固,防止涨模。

3、预制沉箱管井处出现此类情况,需沟通总包预埋木盒子,如果需铝模考虑,可建议铝模做三边侧板,各边均做易拆。



八、预制楼梯与铝模结合          

       

预制楼梯与铝模搭接注意事项:

1、 预制楼梯与K板冲突

需提前沟通是否隔层吊装,如浇筑完毕即吊装,将与铝模K板有冲突,此时需沟通此位置不能留设上下两层K板,墙板底部需留设70角铝,如是隔层吊装则无影响。


2、楼梯牛腿与盖板冲突

牛腿存在预埋插筋,常规现场在盖板上开螺杆孔即可,盖板如为C槽+面板,拼缝需避开插筋位置。


结语        

装配式建筑作为建筑产业现代化的重要形式,集中体现了建筑产业现代化所要求的专业化、标准化、产业化、规模化,构件在工厂实行产业化标准化生产,生产效率极高,与传统建筑方式相比,有效的缩短工期,大大加快了施工进度,在工厂提前生产加工好少了施工过程中的物料浪费,也大大减少了施工现场的建筑垃圾充分提现了节能环保的理念,装配式的运用和发现也将成为建筑业转型发展的有效途径。“PCF”体系即“外挂内浇”剪力墙体系,是国内高层剪力墙结构中最常见的选择。而采用定型化的铝模施工方式在装配式建筑指标中的作用,使得“PCF”体系项目通常也会结合铝模一起施工, 政策要求、项目高要求的垂平度,以及对装配率的间接影响,是促使铝模和PC走到一起的主要原因,铝模与PC搭档施工的项目前期深化需做到细致考虑,充分分析多方面因素,沟通最佳方案,以减少后期项目现场干扰碰撞等问题,进而提供工程实施效率。

免费打赏

相关推荐

APP内打开