现有一商住楼,地下一层,地上16层,总高度为55.1M,地下层停车及设备区,首层和二层为商场,三层至16层为住宅,三层天面高度是10.3M。商场部分长*宽=120M*84.2M。建筑物的南面和北面各有一栋住宅(三层以上),每栋住宅均有两个塔楼,住宅楼的长*宽*高=55.4M*23.2M*55.1M。本地的年平均雷暴日Td(d/a)=81.3现在令本人疑惑的是这个建筑物的防雷等级要怎么找分呢?塔楼部分计算出来的 预计雷击次数N(次/a)=0.295,它应该属于一般性住宅,是三类防雷。
本地的年平均雷暴日Td(d/a)=81.3
现在令本人疑惑的是这个建筑物的防雷等级要怎么找分呢?塔楼部分计算出来的 预计雷击次数N(次/a)=0.295,它应该属于一般性住宅,是三类防雷。
商场部分应该属于比较重要的场所,其预计雷击次数N(次/a)=0.25,它应该属于二类防雷。
可是他们又是同一建筑物,那这个建筑物应该算整体二类防雷来作还是上部按三类防雷,下部按二类防雷?很是疑惑啊。求大家指点一下,谢谢啦!
2楼
按二类防雷设防吧。
回复
3楼
按二类防雷建筑做 建筑的总高度超过50 就得按二类建筑做了 参见民用建筑电气设计规范 建筑物的防雷等级划分 19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物 为二级防雷建筑物
回复
4楼
11. 2.3 符合下列情况之一的建筑物,应划为第二类防雷建筑物:
1 高度超过lOOm的建筑物;
2 国家级重点文物保护建筑物;
3 国家级的会堂、办公建筑物、档案馆、大型博展建筑物;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通信枢纽;国宾馆、大型旅游建筑物;国际港口客运站;
4 国家级计算中心、国家级通信枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物;
5 年预计雷击次数大于0.06的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;
6 年预计雷击次数大于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
11. 2.4 符合下列情况之一的建筑物,应划为第三类防雷建筑物:
1 省级重点文物保护建筑物及省级档案馆;
2 省级大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物;
3 19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物;
4 年预计雷击次数大于或等于0.012且小于或等于0.06的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;
5 年预计雷击次数大于或等于0.06且小于或等于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物;
6 建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物;
7 通过调查确认当地遭受过雷击灾害的类似建筑物;历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物;
8 在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度大于或等于15m的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物;在平均雷暴日小于或等于 15d/a的地区,高度大干或等于20m的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物。
回复