请问关于学校建筑的抗震等级
fighter0102
2010年05月27日 22:17:33
只看楼主

一般中小学学校的抗震等级要提高一级,小弟我新手,对于中小学这个范围的理解不深很透彻,请各位指点。疑问1:像一些中专类的学校,按授课内容来讲它应该不属于中小学,从这个角度上想,中专可以不提高抗震等级。但实际上中专类的学生一般都是初中毕业之后去读的,年纪和高中生是一样的,从这个角度上想,高中学校抗震等级提高,中专的也应该和高中的一样要提高。两个角度考虑得出的结果相反。疑问2:例如我这里是7度0.10g,提高一度考虑的话是不是要用0.15g来计算?

一般中小学学校的抗震等级要提高一级,小弟我新手,对于中小学这个范围的理解不深很透彻,请各位指点。
疑问1:像一些中专类的学校,按授课内容来讲它应该不属于中小学,从这个角度上想,中专可以不提高抗震等级。但实际上中专类的学生一般都是初中毕业之后去读的,年纪和高中生是一样的,从这个角度上想,高中学校抗震等级提高,中专的也应该和高中的一样要提高。两个角度考虑得出的结果相反。
疑问2:例如我这里是7度0.10g,提高一度考虑的话是不是要用0.15g来计算?
疑问3:学校里面的教师宿舍抗震等级是否也要和学生宿舍一样提高抗震等级?

[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 编辑 ]
danhyly
2010年05月27日 22:50:46
2楼
为什么中小学现在是乙类呢? 是考虑:中小学生是未成年人缺乏自我保护能力,所以提高一级

而对于中专来说,学生也因该属于未成年人

教师是成年人 所以....丙类 对于大学来说同样的道理 :)



=================================================================================================================================

由于关于中小学加固有几个问题需要跟大家明确,万层占帖发一下:(2f帖主见谅)
1,关于提高设防类别
50223-2008-3.0.3条2款
重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求“加强其抗震措施”;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,“应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。”
GB明确说明了只是提高抗震措施,按当地抗震设防烈度计算地震作用。
也就是说,当地7度,按7度计算,按8度确定类似QL、GZ、箍筋加密、p等构造措施



2,关于学校设防级别提高的单体范围

可简单理解为“直接聚集未成年学生的建筑物”。包括教室、宿舍、浴室、食堂、阅览室(图书馆)、实验室等
教室公寓、教师专用办公楼、成年人教学用房不在此范围内



3,关于汶川地震后,国家地震局的确发文

原文如下:


中震防发〔2009〕49号
――――――――――――――――――
关于学校、医院等人员密集场所
建设工程抗震设防要求确定原则的通知


各省、自治区、直辖市地震局,国务院各部委和直属机构防震减灾工作管理部门,新疆生产建设兵团地震局:
修订的《中华人民共和国防震减灾法》(以下简称《防震减灾法》)将于2009年5月1日正式施行。《防震减灾法》对新建、改建、扩建一般建设工程中的学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防要求作出了特别规定,为保证该项法律制度的有效实施,在广泛调研和咨询论证的基础上,中国地震局依法确立了学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求的确定原则。现将有关要求通知如下:
一、合理提高抗震设防要求,是保证学校、医院等人员密集场所建设工程具备足够抗震能力的重要措施
学校、医院等人员密集场所建设工程一旦遭遇地震破坏,将会造成严重的人员伤亡;同时,在抗震救灾中,医院承担着救死扶伤的重要职责,学校可作为应急避险安置的重要场所。党中央、国务院高度重视学校等人员密集场所的地震安全,明确要求把学校建成最安全、家长最放心的地方。做好学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防是落实科学发展观、坚持以人为本的具体体现。
抗震设防要求贯穿建设工程抗震设防的全过程,直接关系建设工程抗御地震的能力,合理提高学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防要求,是保证建设工程具备抗御地震灾害能力的重要措施。
二、学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求的确定原则
为了保证学校、医院等人员密集场所建设工程具备足够的抗御地震灾害的能力,按照《防震减灾法》防御和减轻地震灾害,保护人民生命和财产安全,促进经济社会可持续发展的总体要求,综合考虑我国地震灾害背景、国家经济承受能力和要达到的安全目标等因素,参照国内外相关标准,以国家标准《中国地震动参数区划图》为基础,适当提高地震动峰值加速度取值,特征周期分区值不作调整,作为此类建设工程的抗震设防要求。
学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。
提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:
位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;
位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;
位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;
位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;
位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;
位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;
位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。
建设、设计、施工、监理单位应按照《防震减灾法》的要求,各负其责,将抗震设防要求落到实处;各有关部门应当按照职责分工,加强对抗震设防要求落实情况的监督检查,切实保证学校、医院等人员密集公共场所建设工程达到抗震设防要求。

二○○九年四月二十二日



很多省市接文后转发成相关地方政府文件,指导中小学加固改造工程。

此通知要求并不与现行规范冲突,因为现行规范是结构设计的基本要求,甲方可提高设计要求。
但是对于结构设计来说,按当地抗震设防等级计算就满足规范要求了!~

关于这个问题,可参考http://bbs.co188.com/content/0_1774430_1.html 中国建筑科学研究院工程抗震研究所所长 黄世敏 的讲座《建筑物典型震害及抗震规范修编》(讲座录音中有具体解释和建设部对此问题的看法)



4,其他注意事项
在中小学抗震加固过程中,一定要注意层数的控制!~尤其是砌体结构
重点设防要减层数,大开间要减层数,横墙很少还要减!~也就是说,7度只能做到4f


QL、GZ的构造要求要根据A、B、C不同类别设置,但建议LT位置都按现行规范设置!~同时,LT位置应该重点加固!~


再有,近年历次震害反映,乡镇学校成了重灾区,这次国家大力排查、加固学校,作为结构人,应该全力支持,做好本职工作!~不要让我们的下一代,再埋葬在震后学校的瓦砾中!~
设计、施工、监理,各尽其职吧!~


理解如有不当之处,敬请跟帖指出、讨论

万层提示: 结构有风险,出图要谨慎!~



[ 本帖最后由 racoon007 于 2010-6-3 00:27 编辑 ]

[ 本帖最后由 racoon007 于 2010-6-3 00:29 编辑 ]

[ 本帖最后由 racoon007 于 2010-6-13 15:03 编辑 ]
回复
太行人家
2010年05月28日 09:39:20
3楼

“疑问1”像一些中专类的学校可参照中小学学校;
“疑问2”抗震设防烈都是7度0.10g,依照【《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)6.0.8 教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别应不低于重点设防类。3.0.3 各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。】不用0.15g来计算,应按本地区抗震设防烈度7度计算地震作用;
“疑问3:学校里面的教师宿舍抗震等级是否也要和学生宿舍一样提高抗震等级?”依照【《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)6.0.8 教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别应不低于重点设防类。】学校里面的教师宿舍抗震设防类别应标准设防类。“抗震等级”是混凝土结构的抗震等级,其他结构(如砌体结构)没有“抗震等级”。
回复
lp30
2010年05月28日 22:46:25
4楼
问题解决了,4楼的解释很准确,但需注意,2008年地震后,国家地震局曾发文指出,中小学设计按设防列度提高一度考虑地震作用,这之后有些省市建委也发过类似的要求,2009年建设部发文明确学校建筑抗震设防类别为重点设防类,地震作用不需提高,维护了抗震规范的严肃性和逻辑性
回复
dengmengping
2010年05月29日 15:13:16
5楼
建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2004)
非强制性条文
建筑工程抗震设防分类标准:
教育建筑中,人数较多的幼儿园、小学的低层教学楼,抗震设防类别应划为乙类。这类房屋采用抗震性能较好的结构类型时,可仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。
乙类抗震设防类别为6度.
回复
东莞往事
2010年05月29日 21:30:40
6楼
楼上的说得很清楚了,我就不再详说了
回复
nesky
2010年05月29日 23:46:30
7楼
地震作用还是按7度0.10g的抗震设防烈度,但抗震措施需要提高
回复
desingers郑
2010年05月30日 09:04:45
8楼
中小学校舍按照乙类建筑做主要是人员密集。而且都是未成年人。
中专应该按照高中来做吧。
乙类建筑只是抗震构造措施提高。 楼主混淆概念了,计算还是按照7度0.1g计算,构造提高一级。
教师宿舍应该是丙类建筑 不用提高。
回复
zcf780609
2010年05月30日 11:03:51
9楼
:loveliness: 计算提高一度为7度,抗震构造措施提高一度设防。
回复
leavitt66
2010年05月30日 14:43:40
10楼
严格要求没错
回复
wang_1983411
2010年05月30日 14:47:09
11楼
中小学校舍按照乙类建筑做主要是人员密集。而且都是未成年人。
中专应该按照高中来做吧。
乙类建筑只是抗震构造措施提高。 楼主混淆概念了,计算还是按照7度0.1g计算,构造提高一级。
教师宿舍应该是丙类建筑 不用提高。
回复

相关推荐

APP内打开