精华汇总
铠装中置高压柜
更多
高压柜操作
高压柜五防
10kv高压柜
35kv高压柜
kyn28高压柜
xgn高压柜
高压柜10kv
高压柜kyn28
箱变高压柜
xgn2高压柜
高压柜厂
高压柜柜体
高压柜压板
高压柜安装
高压柜有哪些
20kv高压柜
kyn高压柜
高压柜原理
高压柜图纸
高压柜保护
高压柜调试
高压柜套管
成套高压柜
高压柜检修
高压柜接线
#
铠装中置高压柜
#
300
铠装中置高压柜专题,为您提供铠装中置高压柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铠装中置高压柜相关的专业交流讨论,更多铠装中置高压柜相关内容请访问
土木在线论坛
!
急求帮助!有关中置式高压柜问题
我们这里今天下午试一台电机,忽然高压柜冒烟,后经检查发现施工人员误将1600A断路器推入设计为1250A断路器的中置式高压柜内,因1600A断路器动触头比1250A的动触头大,造成断路器动触头与高压柜静触头接触不好,导致断路器烧坏,我觉得高压柜设计有问题,如果两种断路器能互换就应动\静触头相同,否则两种断路器就不应该能互换.不知我的看法对不对.请各位高手指点或上传相关规范.谢谢
关于KYN28-12铠装中置开关柜的疑问
成套厂或设计院有相关设计经验的朋友,请问KYN28-12或KYN28A-12中置柜中带电显示器、接地开关、电压互感器是默认每一台柜都会安装的么?做一次图的时候有没有必要将要安装的电器的符号都表示出来还是只表示出断路器、FC熔断器真空接触器、电流互感器、零序互感器、避雷器等元件?另外单母线分段母联柜是一台还是两台(要一台断路器柜右联和一台左联柜还是两者合在一台柜内)[ 本帖最后由 liq437957 于 2009-2-18 16:04 编辑 ]
关于高压柜的问题,在线等
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
高压柜耐压试验这样对吗?
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
关于高压柜铜排规格的计算!!!
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
关于高压柜的几个问题,求助大家
高压柜的跳闸故障有哪些?
10KV高压柜能否下进上出
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
请教,关于高压柜设计的2个小问题
现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)
关于SF6气体绝缘的高压柜
审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
点击加载更多
APP内打开