请教,关于高压柜设计的2个小问题
borozj
borozj Lv.4
2006年05月09日 09:47:36
只看楼主

现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。

现在做KYN28-12的一批柜子
一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下
一般是电气联锁,还是机械联锁呀?
二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?
其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.
可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。
希望可以听取大家的意见:)
免费打赏
jk_00
2006年05月09日 10:23:02
2楼
1.一般应加电气连锁2用1。在没有特殊要求机械连锁时,可不加。有关此类连锁本坛已讨论成型,你自己找一下。
2。据我所知,VS1系列和VD4系列目前还没有5000A/50KA系列。可能要选择ZN12或ZN65。
对于3500A的额定电流,选择5000A的断路器应该是正确的。
回复
borozj
2006年05月09日 11:43:56
3楼
ZN65,ZN12好像也冒的5000A电流的
问过厂家了
都说可以做,但是冒的证书。
回复
hkshaochanggen
2006年05月09日 11:50:28
4楼
发电机功率也就是60MW,额定电流会随着发电机功率因数不一样时而变化。如功率因数达到0.8时,电流将达到4120A,断路器的额定电流选用5000A是必须的
回复
hkshaochanggen
2006年05月09日 11:51:30
5楼
西门子有大电流的发电机出口断路器
回复
borozj
2006年05月09日 13:49:23
6楼

查查看。多谢指教拉
回复
jk_00
2006年05月09日 14:37:31
7楼


不知道你的3500A是怎么计算出来的。
回复
borozj
2006年05月09日 14:50:52
8楼


嘻嘻
不要见笑哦。我是这样算的。
60MW
----------- =3460A /COS 。
根号3×10KVXCOS
回复
dandonglfc1
2006年05月23日 19:44:54
9楼
广东省顺德开关厂有5000A,50KA的KYN28A,选用的是顺德森源VS1断路器
回复
lyz_0512
2006年05月23日 21:16:18
10楼
一主一备的情况下一般都是电气连锁,和母联柜之间实现三合二连锁关系.
估计现在能做到5000A的断路器实际也达不到5000A.
回复
hkshaochanggen
2006年05月23日 21:56:47
11楼


这个计算有一点小问题,发电机的参数60MW是指其有功出力,应该在你的计算式分母再乘上功率因数。
回复

相关推荐