高压柜型式试验检测报告疑问
想问一下,10KV高压柜内断路器从A品牌变为B品牌,是否需要重新做报告。 还有630A电流和1250A电流,是否需要做不同的报告。 谢谢!
高压柜耐压试验这样对吗?
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
【求助】各位帮帮小弟高压柜试验
1.我最近刚接触电气质检工作 今天来了一批高压环网柜 要进行高压耐压打压试验 其中高压负荷开关容芯下端接有两个高压电流互感器 我想问一下为什么打压时要把两个电流互感器接线端子连在一起接地啊 谢谢啦2.我想问一下变压器高压侧三相是相互通的吗 为什么低压摇绝缘要断开变压器 否则要不住啊各位 谢谢了
35kV高压柜该做哪些电气试验?
公司改造了一个110kV站,选用了ABB的35kVGIS柜,在交接时应该做哪些交接性试验呢?有哪些资料可以学习,谢谢大侠!
空气湿度对高压柜耐压试验的影响
空高压柜耐压试验时空气湿度大时经常放炮,听一些大侠说耐压要挑天气好是做。具体空气湿度有没有相关的数据呢?我前几天就碰到了这样的问题。一批35kV柜。晴天,闷热,湿度好像60~70。对地耐压每台都放电。过了两天下雨,凉爽,湿度50多,耐压全部通过。
关于高压柜的问题,在线等
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
耐压试验,其中一个高压柜这个样子,怎么回事?
高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!
12kV高压柜 试验用多大的电缆?
小弟现在,要操作一台 12kV的环网柜的型式试验,,,,工频,雷电,动热啊,温升啊,方式4,方式5什么的,、开关的额定电压是630A 的50Hz ,请问用多大的电缆合适? YJV-8.7/15-1× ? 的 合适。。。
请教大家高压柜综保的问题
我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算
关于高压柜铜排规格的计算!!!
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?