12kV高压柜 试验用多大的电缆?
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2015年02月04日 14:42:49
只看楼主

小弟现在,要操作一台 12kV的环网柜的型式试验,,,,工频,雷电,动热啊,温升啊,方式4,方式5什么的,、开关的额定电压是630A 的50Hz ,请问用多大的电缆合适? YJV-8.7/15-1× ? 的 合适。。。

小弟现在,要操作一台 12kV的环网柜的型式试验,,,,工频,雷电,动热啊,温升啊,方式4,方式5什么的,、
开关的额定电压是630A 的50Hz ,请问用多大的电缆合适? YJV-8.7/15-1× ? 的 合适。。。
免费打赏
walp20000
2015年02月04日 15:23:04
2楼
你的问题挺那啥的
回复
anhuidiangong
2015年02月05日 08:09:42
3楼
呵呵,能做高压的没有几家,沈高 西高 武高,我在沈高和西高做过,好像只要把柜子做好,现场会有人教你怎么接线的,况且做动热的话,你用什么电缆都过不了。
回复
oooooo800
2015年02月05日 08:15:20
4楼
动热温升,不用电缆,这我知道的,主要是开端那部分,牵扯电流。
要是带负载的话,我就会了,算下电流,选下电缆,但现在是 630A的额定电流作型式试验,开端20kA和31.5kV 有人说怕不过要用240的电缆,还有人说95就行,开端就时间 很短,没有必要的。
而且即使用240的 ,也跑不了630A的电流啊。
回复
ssw2188
2015年02月05日 08:23:52
5楼
谢谢楼主了,学习。
回复
hongbo5588
2015年02月05日 10:52:21
6楼
去苏州做吧
回复
oooooo800
2015年02月05日 16:32:42
7楼
630A满电流,要做100次分合闸。。。。。
回复
fitman
2015年02月06日 09:24:53
8楼
呵呵,高压产品型式试验是国家指定单位做的,只要带上柜子和RMB就可以了。以前排期要很长时间,现在不知如何?
回复

相关推荐

APP内打开