10KW静音汽油发电机家用
10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
发电机的差动保护为什么要动?
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!