市电与发电机的切换大家用什么装置呢?
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2006年01月08日 09:58:40
只看楼主

欢迎大家来讨论:我是山东某市的,我们这里比较保守,低压市电与发电机切换时,供电局要求严禁用自动装置,要用双投刀闸,原因很简单,就是双投刀可靠不会返送电,怀疑自动切换装置的可靠性,但是这样以来,就有缺点了,虽然电网的安全增加了,但是切换时间就长了,还必须有人值班,不可能达到消防要求的所谓的几秒钟送电的要求。如果是手动操作,发电也是手动启动吗?大家的意见呢?

欢迎大家来讨论:
我是山东某市的,我们这里比较保守,低压市电与发电机切换时,供电局要求严禁用自动装置,要用双投刀闸,原因很简单,就是双投刀可靠不会返送电,怀疑自动切换装置的可靠性,但是这样以来,就有缺点了,虽然电网的安全增加了,但是切换时间就长了,还必须有人值班,不可能达到消防要求的所谓的几秒钟送电的要求。如果是手动操作,发电也是手动启动吗?大家的意见呢?
免费打赏
ttzqb
2006年01月08日 10:07:24
2楼
可能是供电局跟自动切换装置的厂家有仇~~~
回复
cgh5123
2006年01月11日 09:28:40
3楼

就是,现在的自动切换装置既有电气联锁又有机械联锁,比人工手动还要可靠呢。
回复
generator
2006年01月14日 10:58:59
4楼
用ATS装置,发电机在接到市电失电5秒自启动,10秒内工矿稳定,15秒ATS自动转换至负载端。
回复
czzmlz
2006年01月14日 19:14:26
5楼
回复
libing71
2006年01月17日 00:15:31
6楼
低压市电与发电机切换有多种方式:1.最可靠的也是最简单的就是双投刀闸,特点是安全可靠,投资最省,操作复杂,时间长; 2.具有机械和电气连锁的电动切换,手动按钮分合,操作较简单,需要人到现场;3.具有机械和电气连锁的自动切换,操作简单,无需人到现场;实践证明具有机械和电气连锁的设备是安全可靠的,那种认为自动装置不安全的观点是错误和落后的.
回复
ccc.99
2006年01月17日 10:10:09
7楼



老板正准备装发电机呢,估计采取1的可能最大,我当然选3了
回复
wmq82
2006年01月17日 10:10:46
8楼
为什么施耐德NS塑壳电操结构合闸抖动一下后就分闸本体操作没有这种故障
回复
supersuper
2006年01月17日 11:50:16
9楼
低压市电与发电机切换有多种方式:1.最可靠的也是最简单的就是双投刀闸,特点是安全可靠,投资最省,操作复杂,时间长;
投资方面,自动转换以万,千做单位;
双投刀闸以百做单位。
如果要求不高,自己用的看着办。
回复
dsy123456
2006年01月17日 12:30:39
10楼
一般小工程,我看要求也没必要这么高,
我看到的一些车间变类,都用双投刀闸。
回复
ljs1399
2006年01月23日 00:14:21
11楼
可以用双电源自动切换.但是现在好多都是手动切换.
回复

相关推荐