欢迎大家来讨论:我是山东某市的,我们这里比较保守,低压市电与发电机切换时,供电局要求严禁用自动装置,要用双投刀闸,原因很简单,就是双投刀可靠不会返送电,怀疑自动切换装置的可靠性,但是这样以来,就有缺点了,虽然电网的安全增加了,但是切换时间就长了,还必须有人值班,不可能达到消防要求的所谓的几秒钟送电的要求。如果是手动操作,发电也是手动启动吗?大家的意见呢?
欢迎大家来讨论:
我是山东某市的,我们这里比较保守,低压市电与发电机切换时,供电局要求严禁用自动装置,要用双投刀闸,原因很简单,就是双投刀可靠不会返送电,怀疑自动切换装置的可靠性,但是这样以来,就有缺点了,虽然电网的安全增加了,但是切换时间就长了,还必须有人值班,不可能达到消防要求的所谓的几秒钟送电的要求。如果是手动操作,发电也是手动启动吗?大家的意见呢?
12楼
选用哪种方式跟你的负荷等级也有关系呀!
回复
13楼
回复
14楼
可以考虑使用ATS转换装置
回复
15楼
这类情况不小,供电局庙小权大,独家经营,管技朮的自以为是,不懂消防规范,也不想懂,怎讲也白搭,就用手动切换算了。
回复
16楼
一句话,对自动切换原理不太清楚。或是根本就是不懂自动切换。让他到广州深圳来看看就明白了。一个字:土土土土土。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
17楼
4楼说得对,要用ATS自动转换装置。这个东西电信行业用的比较多,可以去咨询一下。另外选用的时候,尽量选进口设备,国产的质量参差不齐,我们五、六年前用的TTI的设备都比现在国产的强。不过进口的较贵。推荐买油机厂家配套的,兼容性较好,维护也方便,一旦故障,减少油机厂家和ATS厂家之间的推诿。
这件事可以让你们老板向电信局咨询一下,一般一个城市中电信行业拥有油机最多,使用ATS的也最多。
顺便咨询一下,山东网通和山东供电是怎么搞好关系的。
如果需要的话,我还可以给你某个厂家某种型号油机加ATS的价格。
山东的应该是网通。
回复
18楼
另外我不明白的是楼主所说的双投刀闸是不是指单刀双掷的刀闸。
如果是的话,实际上大多数转换开关的原理也就是一个单刀双掷的开关。
所以要求可靠性高的话,转换开关一定要用好的。
回复