后浇带混凝土浇筑时间间隔.rar
钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
关于主体留置施工缝后,后浇筑位置时间的求助!
各位达人: 本人最近碰到一主体施工缝的问题一直很纠结,希望能在这里获得解脱,具体情况如下: 该工程地下室每层约3万平米, 施工单位为了解决后期地下二层的设备料外运和地下室砼浇筑问题,在裙楼位置从基础开始在临主楼部位留设了施工缝,预留部位面积约2000平米,做为通道,现相邻位置主体基本已到地上二层,此部位的基础结构均为进行施工,甩层达到四层之多,2000平米的位置三面一侧为主楼位置,其他两侧为裙楼,这样施工会不会对地基和主体结构产生影响,会产生怎样的影响?我个人意见:1、由于甩层过多三侧楼体不断加载会不会对地基产生挤压变形,影响地基承载力。 2、由于错层过多, 会不会由于主体结构浇筑时间差别过多,由于沉降问题造成主体结构在施工缝位置裂缝过大。