后浇带施工注意那些事情!
allenkang
allenkang Lv.5
2007年01月09日 20:05:02
来自于建筑施工
只看楼主

主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!一时还没看过这方面的书,请教各位了:后浇带浇注中要注意什么问题?谢谢!

主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!
一时还没看过这方面的书,请教各位了:
后浇带浇注中要注意什么问题?
谢谢!
免费打赏
summerbobo-hua
2007年01月09日 23:38:01
2楼
要先把模板拆除,对边上的梁板砼进行人工凿毛,如果是用钢丝网拦的话,注意把钢丝网剔除干净,再关上模板,模板可以比后浇带宽些,接着调整钢筋就行了!
回复
tdwangxiang
2007年01月10日 15:38:18
3楼
主要的就楼上所说的
不过注意的就是如果主体的施工时间超过了3个月以上的话
那强烈建议在浇完混凝土的时候就马上凿毛
不然得到后期施工的混凝土掉下来跟旧的混到一起了那就很难凿毛了
回复
allenkang
2007年01月10日 21:24:45
4楼
想不到还这么麻烦啊!
我们这里就直接把原来的那跨清理了一下(原来那一跨的摸板没拆)!
然后就浇注了!
问题大不?
回复