后浇带混凝土浇筑时间间隔.rar
钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
后浇带封闭这样施工:超前止水,提前回填!
本工艺“后浇带预制超前止水封闭实现装饰断水”,适用于所有高层及超高层沉降后浇带封闭施工,可实现地下室断水及总平提前回填,提前数月进行各工序穿插,实现快速建造。本文以中建五局三公司项目示例,一起来学习应用新工艺!工艺原理通过不同的后浇带宽度及覆土厚度设计预制盖板配筋率及盖板厚度,根据待浇筑结构厚度及钢筋密集程度设置浇筑口间距,提前对后浇带两侧进行剔凿,清理,提前对后浇带底模进行清理加固。盖板间设企口,确保盖板连接紧密。盖板铺设完成,进行截水、防水施工,完成地下室断水及顶板封闭,可向后续工作移交工作面。待沉降后浇带具备封闭条件后进行自密实混凝土灌注,最后进行收边收口处理。工艺流程1、盖板及浇筑管设计与制作水平预制盖板尺寸为1200x800x100mm(厚度),盖板底层钢筋网片: φ8@200mm,双向布置。盖板预留直径300mm的镀锌钢套管,钢套管底部30mm处设置3mm厚止水翼环,钢套管长度为300mm。盖板顶部距盖板端部200mm处各设置一处8mm直径圆钢吊环,