关于2桩承台的计算 请教各位
1. 我手里有一份同济大学的承台计算书 在计算二桩承台受剪计算时他使用的公式是建筑桩基计术规范 JGJ94-94的公式全文如下rov<Bfcboho 详5.6.8-12.我用PKPM的JCCAD计算2桩承台 他用的公式如下 ***抗剪计算*** 公式如下: v<βhsftboho 其中: b0-----------承台计算截面处的计算宽度 V------------扣除土和自重作用在锥体上的最大剪力设计值 β------------剪切系数 βhs----------受剪切截面高度影响系数 λ------------计算截面的剪跨比 h0-----------冲切破坏锥体的有效高度 这是建筑地基基础设计规范GB50007-2002中关于斜截面受剪计算的公式2者相比较第一种公式算出的结果要比第2种公式算出的的结果大很多另外这2种公式都没有考虑钢筋的影响。请各位高手给个明确的答复 谢谢。