精华汇总
抗拔桩验算
更多
抗拔桩试验
抗拔桩图集
抗拔桩要求
抗拔桩作用
扩底抗拔桩
锚杆抗拔桩
什么叫抗拔桩
什么是抗拔桩
竖向抗拔桩
混凝土抗拔桩
抗拔桩构造
抗拔桩规范
抗拔桩计算
抗拔桩检测
抗拔桩试桩
抗拔桩造价
抗拔桩大样
抗拔桩代号
抗拔桩的设计
抗拔桩的作用
抗拔桩钢筋
抗拔桩管桩
抗拔桩监测
抗拔桩静载
抗拔桩抗浮
#
抗拔桩验算
#
300
抗拔桩验算专题,为您提供抗拔桩验算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗拔桩验算相关的专业交流讨论,更多抗拔桩验算相关内容请访问
土木在线论坛
!
10G409抗拔桩截桩与承台连接的验算问题
在使用10G409时,抗拔桩截桩与承台连接中要求验算2号筋,图集没有交待如何验算。。。【疑惑】是用1号的水平分力验算2号筋的拉应力吗?如果1号筋与水平面的夹角为90度呢……;如果2号筋受拉,钢筋锚固似成问题……。难道是验算2号筋的抗剪?!哪剪力传到哪里去呢……。一头雾水……
网易首发 2010版抗拔桩强度裂缝验算表
此版本为大志所写版本的改进版,希望大家喜欢。
2010版抗拔桩裂缝及强度验算计算表格
一个很好用的计算表格,抗拔桩裂缝及强度验算计算表格
地库抗拔桩这样布置合适吗?
打完抗拔桩,这样是不是就算完了????????????
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
抗拔桩怎么样设计配筋呀?
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
抗拔桩设计参数的合理选用
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
抗拔桩设计的裂缝控制问题
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
求经验或验算桩与承台的锚固
本人从事码头施工工作,年底要抢工期,下横梁分两层浇筑,C40,第一层俗称大头,在左右两根桩上面,第二层为横梁主体,在第一层的大头上方,把两个大头相连,中间有一颗高桩。计算下层槽钢支撑时,在大头部分并未考虑第二层混凝土的自重,当时工期并不紧张,认为等一层大头混凝土到强度了,就能作为第二层的支撑,现业主要求工期缩短,在年底必须抢出几道下横梁,大头浇筑完有24小时,实测10MPA,大头上部荷载20吨,想计算或者凭经验评估一下现有的强度下,大头和桩的锚固力能不能支撑住上部20吨的压力。。有没有相关的知识或者公式可以套用论证。
关于抗拔桩静载试验的问题
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。