抗拔桩的桩头钢筋断了能植筋吗?
关于桩钢筋笼与泥浆的问题
请教达人:一、灌注桩的钢筋笼沉笼时要沉入到充满泥浆的桩孔中去,混凝土从导管灌下时能否将钢筋身上泥浆迫走干净?二、如果钢筋笼未沉时,钢筋身上沾有泥浆,且泥浆干了,是否需清洗干净?如不清洗干净,浇混凝土时能否将这些沾住的泥浆迫走?谢谢!
求解!关于钢筋抗拔实验,如何取值?
由于图纸变更,在柱插筋完成后,图纸才来,然后发现新来的图纸的柱配筋图比原来的老有的柱角筋直径变大,有的增加了二根钢筋。根据设计、甲方的要求,通过植筋解决这个问题。现在的问题是钢筋植好了,监理要求做抗拔实验,但是现在实验室要求提供抗拔值。问题是设计提供的抗拔值,实验室不认可。设计提供的抗拔值计算式为:例如植入一根25的二级钢,则抗拔值为300N/mm2×490.9mm2=147270N,这个值实际是钢筋的拉强度值,实验室说不是抗拔实验所需的数据。请教各位前辈,抗拔值如何计算 [ 本帖最后由 lcglcglcgl 于 2011-8-18 10:44 编辑 ]
打完抗拔桩,这样是不是就算完了????????????
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
桩的钢筋的搭接位置的要求?
钢筋搭接接头的位置一般是选受力最小的位置。但是对于抗浮桩来说,全长钢筋受拉,这时候受力最小的钢筋应该是桩底位置了。那么怎么判断钢筋接头设置的位置在哪里比较合适?
抗拔桩怎么样设计配筋呀?
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
地库抗拔桩这样布置合适吗?
采用支盘桩作抗拔桩能否用预应力技术替代钢筋降低配筋
刚有一个项目,是几个大水池的抗浮问题。采用了挤扩支盘桩作为抗拔桩按照CECS192:2005计算(www.lihuiquan.com),单桩抗拔承载力特征值达到了1200kn,桩径500mm,桩长15m,和管桩和普通灌注桩相比经济效益十分明显,可是困扰我的是钢筋的配筋问题,按照裂缝宽度验算配筋特别大需要15根25mm的钢筋才能满足要裂缝宽度小于0.2mm,可这么多的钢筋对灌注桩施工都有影响。我想问一下能否采用预拉钢筋减少配筋从而降低造价,该参考什么资料?依据什么进行计算?
求助,抗拔桩设计--高手进
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
抗拔桩设计的裂缝控制问题
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。