求助,抗拔桩设计--高手进
知识星球
知识星球 Lv.18
2011年04月18日 22:34:20
只看楼主

本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?

本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M
,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
免费打赏
wayne_81
2011年04月19日 08:42:28
2楼
如果你的10000是仅考虑恒载作用下的柱下力(这点很关键).9x10000>8000x1.05 应该可以不布置吧,有的地区严格的按1.2x8000 那就要布置了,请指正。如果你的桩是冲孔桩,那么你试算一下,这么小的上拔力桩长的侧摩阻+桩自重应该可以控制的住了,如果是预制桩(或预应力管桩)那你还要验算下接头,并且参考你当地的关于接头的验算标准。
回复
wayne_81
2011年04月19日 08:45:30
3楼
关于水浮力对向下压力的卸荷作用,请教一下你们当地的总工吧,这个也说不清楚,算承载力和算沉降分情况考虑的。
回复
x1xqq
2011年04月19日 10:20:43
4楼
地下水位标高约-2m,此标高是最高水位还是长年稳定水位?抗浮要取最高水位,即取最大水浮力(如果是最大水浮力标准值>柱底轴力标准值,便要布抗浮桩);布承压桩,取长年稳定水位(或按此水位再降低点),即取最低水位,也就是取最小水浮力。
回复
zhanglifang1224
2012年07月24日 15:44:43
5楼
回复
lukx
2012年07月24日 16:09:21
6楼
根据你提供的资料,可能不是很清楚,你必须确定几个条件,1、各工况柱底荷载,主要是用于抗浮验算的恒载标准值工况、承压验算的D+L工况,2、水位情况,设计最低水位和最高水位。根据上面的计算,基础形式应该可以确定了,主要步骤是:1,、抗浮验算,D>1.05水浮力,可不考虑抗浮,其中水浮力按最高水位算,2、a,若不需布置抗拔桩,看看柱底反力是否能采用天然地基(筏板基础),根据楼主的意思,地质条件差,应该很难,可采用桩基础承压。b,若需要布抗拔桩,根据抗拔力确定桩数,同时根据竖向荷载确定桩数,根据2者,确定桩数。当然,若考虑水浮力后,b情况柱底净反力小,可采用筏基,而桩仅仅抗拔。
回复
penggbn2008
2012年07月29日 23:27:47
7楼
顶一下“验算接头”
如果桩长比较长,需要两根以上的桩接一起,就要考虑这个问题
接头处一般焊接,仅600kn
不知道我这个是不是保守,请其他朋友指正
回复

相关推荐