求解!关于钢筋抗拔实验,如何取值?
lcglcglcgl
lcglcglcgl Lv.4
2011年08月18日 10:41:51
来自于建筑施工
只看楼主

由于图纸变更,在柱插筋完成后,图纸才来,然后发现新来的图纸的柱配筋图比原来的老有的柱角筋直径变大,有的增加了二根钢筋。根据设计、甲方的要求,通过植筋解决这个问题。现在的问题是钢筋植好了,监理要求做抗拔实验,但是现在实验室要求提供抗拔值。问题是设计提供的抗拔值,实验室不认可。设计提供的抗拔值计算式为:例如植入一根25的二级钢,则抗拔值为300N/mm2×490.9mm2=147270N,这个值实际是钢筋的拉强度值,实验室说不是抗拔实验所需的数据。请教各位前辈,抗拔值如何计算   

[ 本帖最后由 lcglcglcgl 于 2011-8-18 10:44 编辑 ]
免费打赏
mrwu2002
2011年08月18日 11:20:06
2楼
这个应数值应有设计提供的。
回复

相关推荐