二桩承台偏移500如何处理某工程基础为桩基础。桩径350MM沉管灌注桩,因放线问题,导致二桩承台偏位500。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为400*400。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。向大家求助。
二桩承台偏移500如何处理
某工程基础为桩基础。桩径350MM沉管灌注桩,因放线问题,导致二桩承台偏位500。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为400*400。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。
向大家求助。
2楼
能不能考虑和周围的其他承台联起来?
回复
3楼
好东西,谢谢楼主!谢谢!
回复
4楼
反方向加大承台截面尺寸,纠偏,上部结构不太重要的话,桩的安全系数比较大,没有什么问题
回复
5楼
加大底板配筋和底面积,切箍筋加密.承台做高也可以,形成一个刚度很刚的承台
回复
6楼
参照柱子牛腿配筋构造,上下方向相反(倒过来,桩向上顶的),验算剪力与附加弯矩
回复
7楼
二桩承台,其上柱子设计一般在二桩中央,所以还得验算该段承台梁(或基础梁、拉梁)的抗扭,加大箍筋,增设腰筋,或在整个承台横断面方向设置封闭钢筋。
加大承台底面积,也可起到一定的协同作用
回复
8楼
以上只是从节点处理考虑。在实际施工中,常遇到漏桩(尤其是桩径小、桩数多的灌注桩)、偏位等情况。在小偏心的情况下,一般在构造上按倒牛腿处理比较有效,毕竟只是局部处理,对造价几乎没什么影响,安全系数可适当放大。如题的桩位偏差,最有效的是补桩,但工期(补打及验收)及桩机的进退场等费用往往使之否决。
由于没能提供桩基及基础平面图,也就不可能有最佳解决方案。例如,设计变更加设联系梁,让临近承台桩分担荷载等等措施
回复
9楼
看来只有让柱子站在基础梁上了,把基础梁做得很胖很厚吧!
回复
10楼
碰到这种情况,最好先问下设计院的意见,有必要叫他们出个变更什么的,如果实在不行,就重新来过吧……
回复
11楼
桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网,两桩承台的话怎么这样配筋??
回复