这是我的第一个高层,桩承台梁基础。由于规范上没有很具体的规定,我请教了很多同行,又在网上搜了很多资料,渐渐理清了思路。现把我的算法发出来,请各位指正。概况:7.5度区纯剪结构,地上18层,地下一层;PHC桩+承台梁基础,桩承载力特征值1500KN,承台梁梁砼强度C30,梁高800x1000,不考虑承台梁下土的承载力贡献。算法描述:如上图,对承台梁A,简化为两端被剪力墙完全固结的单跨梁,梁上荷载为桩A桩B的反力,均取承载力特征值1500KN,计算内力并按一般梁配筋。对探头桩所在的承台梁,简化为一端固结于剪力墙的悬梁,荷载也为探头桩反力,亦取1500KN,计算内力并按一般悬梁配筋。 对剪力墙下承台梁或梁下无桩的非剪力墙下承台梁直接取0.2%的构造配筋(此处剪力墙不包括挡土墙)。
我的疑问:1.布桩时剪力墙附近桩的承载力特征值之和一般会大于剪力墙传下的荷载,桩A桩B的荷载仍取承载力特征值1500KN是否合适?如不合适,我怎么得到桩的实际反力。 甚至还有此荷载取1.2x1500=1800KN的说法。
2.对探头桩处,按上述方法求得的配筋很大。而与“探头梁”相连的梁只需构造配筋,此时“探头梁”的配筋如何与里面梁的配筋相协调?是自剪力墙边向内梁里伸LaE吗?
[ 本帖最后由 guangshawanjian 于 2010-8-7 10:26 编辑 ]