桩承台梁配筋算法,请各位指正。
guangshawanjian
2010年08月07日 10:03:45
只看楼主

这是我的第一个高层,桩承台梁基础。由于规范上没有很具体的规定,我请教了很多同行,又在网上搜了很多资料,渐渐理清了思路。现把我的算法发出来,请各位指正。概况:7.5度区纯剪结构,地上18层,地下一层;PHC桩+承台梁基础,桩承载力特征值1500KN,承台梁梁砼强度C30,梁高800x1000,不考虑承台梁下土的承载力贡献。算法描述:如上图,对承台梁A,简化为两端被剪力墙完全固结的单跨梁,梁上荷载为桩A桩B的反力,均取承载力特征值1500KN,计算内力并按一般梁配筋。对探头桩所在的承台梁,简化为一端固结于剪力墙的悬梁,荷载也为探头桩反力,亦取1500KN,计算内力并按一般悬梁配筋。 对剪力墙下承台梁或梁下无桩的非剪力墙下承台梁直接取0.2%的构造配筋(此处剪力墙不包括挡土墙)。

我的疑问:1.布桩时剪力墙附近桩的承载力特征值之和一般会大于剪力墙传下的荷载,桩A桩B的荷载仍取承载力特征值1500KN是否合适?如不合适,我怎么得到桩的实际反力。 甚至还有此荷载取1.2x1500=1800KN的说法。
2.对探头桩处,按上述方法求得的配筋很大。而与“探头梁”相连的梁只需构造配筋,此时“探头梁”的配筋如何与里面梁的配筋相协调?是自剪力墙边向内梁里伸LaE吗?

[ 本帖最后由 guangshawanjian 于 2010-8-7 10:26 编辑 ]

承台梁算法截图.png

免费打赏
wangyushicelao
2010年08月08日 11:37:25
2楼
1、把1500放大是偏安全的,直接使用1500在工程上是可行的。2.探头处直接按计算来,当然里外钢筋要匹配。或者是把探头梁处的钢筋适当折减,你可以考虑部分的土的贡献。
回复
e_lover
2010年08月08日 15:32:51
3楼
我也很想知道!~!
回复
天马行空
2010年08月08日 18:09:20
4楼
我的意见是布置成承台桩,桩AB之间用基础梁拉结,这样合理些。按你的布置AB之间梁会很大。
回复
大山山山
2010年08月09日 10:15:14
5楼
墙肢下可布成三桩承台,然后用拉梁连接.
回复
yhard
2010年08月10日 07:46:01
6楼
主楼墙肢下布置三桩或4~6桩承台,布置8桩以上的承台可按多块的桩筏板计算,底板和基础拉梁另单独建模计算。
回复
飞刀
2010年08月10日 10:43:54
7楼
我个人感觉这样的计算复杂了
其实剪力墙的承台大多是构造即可
回复
xzh830607
2010年12月18日 12:17:56
8楼
我现在也是对这个问题很是困扰
回复
lypnjtu
2010年12月18日 22:20:06
9楼
按你的方法,桩A,B也属于探头桩,承台梁A应该在中间断开,不然对两边的剪力墙下桩受力都不好。至于如何得到桩顶反力,你可以用桩筏有限元。
回复
q402814022
2010年12月21日 17:21:55
10楼
地下部分剪力墙延长至探头桩,相当于将承台梁加高,基本可按构造配筋.
回复
wtx0405
2010年12月22日 16:16:04
11楼
算法基本正确。算承台梁的配筋确实应该乘分项系数,而且还不仅仅是1.2。