这是一个桩承台的钢筋绑扎完成图;施工单位没有绑扎拉钩,请教,这样符不符合相关规范。
这是一个桩承台的钢筋绑扎完成图;施工单位没有绑扎拉钩,请教,这样符不符合相关规范。
2楼
么看出有啥大问题啊。。柱端要有弯锚的吧?10d?还是150的?
回复
3楼
求讲解,新手学习!
回复
4楼
这样的桩承台我们这里没有用拉钩,我记得规范上也没有,图纸 上有大样的吧。
桩承台中的柱子定位箍没看到。地梁进承台,地梁在承台里,像你这种形式还要加密箍的。建议问监理用那一种形式。
地梁梁面钢筋在承台面钢筋上面,你确定地梁标高在承台上面?一般在地梁里锚固的吧。
地 梁锚固入承台的有两种形式 ,锚固长度一种是从承台边的,像你这种工,你的锚固够 了吗?我估算只有40~50公分的长度,不够。
一种是从柱边算的,那就不是你这种了,那样你的钢筋就太短了。
回复
5楼
新手学习
回复
6楼
求学习,请多多请教
回复
7楼
有贴必回,挣分
回复
8楼
看不清,放大点或者说明白些
回复
9楼
新手学习
回复
10楼
求解。。。。。。。
回复
11楼
满足锚固长度后可以没有弯锚
回复