单桩承台的高度、配筋确定
superpy
superpy Lv.2
2006年05月28日 23:39:07
只看楼主

请问单桩承台实际设计时的高度和配筋如何考虑?单桩台不需要考虑冲切,抗剪,抗弯,但配筋和高度如何确定呢?如果是按构造,怎么个构造法才合适?比如我1米桩径的灌注桩,单桩承载力特征值为6000KN,承台出桩边200MM,那么承台高度和配筋如何考虑才合适呢?另外关于两桩台的冲切,其冲切锥体只考虑两个对边吗?是否应考虑一个是柱边不小于45度角扩散到的桩边,另一边按MIN(H0,1/2承台宽度),按这样一个四边体来考虑呢?

请问单桩承台实际设计时的高度和配筋如何考虑?
单桩台不需要考虑冲切,抗剪,抗弯,但配筋和高度如何确定呢?如果是按构造,怎么个构造法才合适?
比如我1米桩径的灌注桩,单桩承载力特征值为6000KN,承台出桩边200MM,那么承台高度和配筋如何考虑才合适呢?
另外关于两桩台的冲切,其冲切锥体只考虑两个对边吗?
是否应考虑一个是柱边不小于45度角扩散到的桩边,另一边按MIN(H0,1/2承台宽度),按这样一个四边体来考虑呢?
请高手指教。
免费打赏
guanwang
2006年05月29日 10:23:53
2楼
我觉得应该按规范里桩基和柱下独立基础考虑。
回复
mierxiao
2006年06月04日 10:53:30
3楼
谢谢
回复
cxr9912
2006年06月04日 22:27:16
4楼
我无法形容我的感激之情,谢谢啦!
回复
zhangdang
2006年06月06日 01:56:24
5楼
规范里面好像有提到过!
抗冲切要考虑最不利位置吧?
回复
superpy
2006年06月15日 12:56:33
6楼
单桩承台有没有冲切问题呢?
回复
yha521
2007年12月13日 13:27:40
7楼
应该没有抗冲切的问题吧,只要考虑局部承压就可以拉吧
回复
tmmingbo
2009年06月17日 10:17:13
8楼
非常之感谢啦~~找了半天
回复
smttjhy
2009年06月29日 17:36:36
9楼
两桩承台也不用考虑冲切。看桩基承台的图集。
回复

相关推荐

APP内打开