超高层避难层层高
更多
超高层高层
超高层建筑避难层
超高层住宅避难层
多层高层超高层
pkpm首层层高
超高层建筑避难层设计
超高层建筑避难层的设计
超高层住宅 避难层
高层建筑避难层
高层建筑 避难层
高层建筑避难层设置
高层建筑避难层设计
小高层高层超高层
超高层测量
超高层项目
什么是超高层
超高层放线
超高层英语
超高层得房率
超高层的定义
超高层图片
超高层规范
超高层英文
超高层定义
超高层造价
超高层电梯
超高层设计
#
超高层避难层层高
#
300
超高层避难层层高专题,为您提供超高层避难层层高相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超高层避难层层高相关的专业交流讨论,更多超高层避难层层高相关内容请访问
土木在线论坛
!
了解超高层防火的秘密-“避难层”是什么
了解超高层防火的秘密-“避难层”是什么以下文章来源于江西地产观察 ,作者温龚超高层建筑火灾救援一直是世界性难题,火灾救援重在自救。超高层高层建筑一旦失火,因建筑负荷大、蔓延途径多,容易造成立体燃烧,同时受到空间、风力等因素影响,施救非常困难。一旦发生火灾,自防自救显得尤为重要。今天带大家了解超高层建筑防火的秘密-避难层是什么?1、避难层的概念?避难层是高层建筑中用作消防避难的楼层,一般设置在高度超过100米的高层建筑中,为消防安全考虑的供人们疏散避难的楼层。避难层可使人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层。同时避难层也可作为行动有障碍
超高层设备避难层优化设计案例
超高层避难层变配电室的净高要求是多少?
本帖最后由 无影 于 2015-5-11 15:10 编辑 超高层建筑,上面四个避难所,每个避难所放置4台800的变压器,开闭所设置在地下一层车库内,请问避难层变配电室的净高度要求最低是多少,现在建筑上的层高是4.2米,考虑梁应该不小于0.8米,这样净高就剩3.4米了,变配电室装置考虑上进上出,能否实现
超高层项目避难层配电系统安全联锁逻辑设计
某300米高超高层现场照片
超高层建筑避难层设置变电所
在超高层建筑的避难层设置变电所,变电所内的变压器有没有容量限制的规定?比如最大只能做到630KVA,考虑运输通道?急需答案,谢谢!
超高层钢管混凝土的检测
超高层钢管混凝土的检测
超高层结构,用什么软件计算?
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
重庆的超高层以修建完毕
超高层的住宅 怎么让调整
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
点击加载更多