老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
2楼
1/886,还差得很多。最后的那1/114非常难调。
你可以把我给你圈出来的地方加厚至400再试试。
回复
3楼
ruguoni 发表于 2014-12-17 13:49 1/886,还差得很多。最后的那1/114非常难调。你可以把我给你圈出来的地方加厚至400再试试。按照你的说 现在是908分之一了 谢谢呀。还有其它方法么
回复
4楼
lqs198969 发表于 2014-12-17 14:45 按照你的说 现在是908分之一了 谢谢呀。还有其它方法么1.山墙从上往下都加厚至350,山墙上除了门窗洞口,不要再留洞了。2.内部墙体,尽量连成长墙。如果实在不行的话,还可以全部增加墙厚了。60m以下高度全部做300厚,60m~120m全部做250厚,再往上做200厚。这个看算下来的位移,看看300和250厚要做到什么高度。对了,你这个房子是160m高度的,你看看高规3.7.3.3,1/1000是指150m以下的,150~250m可以线性插值,只要1/950就满足规范了。
回复
5楼
最左侧的梁加高点。
回复
6楼
还是要想办法增加剪力墙的长度,例如楼梯间可以考虑加墙。
回复
7楼
ruguoni 发表于 2014-12-17 15:39 1.山墙从上往下都加厚至350,山墙上除了门窗洞口,不要再留洞了。2.内部墙体,尽量连成长墙。如果实在 …先谢谢你了。
回复
8楼
hyp1962 发表于 2014-12-17 16:25 还是要想办法增加剪力墙的长度,例如楼梯间可以考虑加墙。关键是老大还要省钢筋
回复
9楼
学习一下,2楼大神
回复
10楼
你算位移角时连梁刚度不折价试试
回复
11楼
南方小邪 发表于 2014-12-19 10:55 你算位移角时连梁刚度不折价试试是的,调位移角 加厚没什么效果 应该加长和不折减连梁刚度
回复