超高层的住宅 怎么让调整
lqs198969
lqs198969 Lv.5
2014年12月17日 13:04:19
只看楼主

老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看

老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
ccd1612
2014年12月20日 00:52:03
12楼
最后的那1/114非常难调。
回复
phanghui
2014年12月20日 09:08:51
13楼
来看看。。。。。。
回复
icewhole
2014年12月24日 11:58:37
14楼
还位移角,省钢筋。。。你高宽比多少,起码达到7了吧,你稳定性,p-delt,剪,刚重比多少
回复
ruguoni
2014年12月24日 13:12:04
15楼
lqs198969 发表于 2014-12-19 16:34 是的,调位移角 加厚没什么效果 应该加长和不折减连梁刚度你这个位移角应该是风控引起的吧。风控情况下,PKPM不考虑连梁折减。你调整连梁折减系数没有用的。
回复