根据《建筑设计防火规范》规定,超高层建筑大于100m应设置避难层,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。 施工完的设备避难层会导致建筑外立面被截断,导致视觉上没有那么完美,那么有没有办法优化超高层设备避难层裤腰带设计呢。 本工程项目主体建筑为一座92层的塔楼,总高450米,其中1~4层设置了设备机房,L14层、L30层、L46层、L63层、L77层为避难层。
本项目所有机电设备层、避难层均为敞开式幕墙设计,在幕墙以内加以隔墙,形成与外界相连的静压箱。把敞开式的单元式幕墙加以优化,将传统的横向的百叶设计,优化成竖向窄幅镂空设计,从远处看,竖向的窄幅镂空窗就不那么明显。
静压箱排水可以采用以下几个措施:
①将静压箱垫高,让雨水顺着通风口留到幕墙外;
②将静压箱内设置地漏,将雨水通过预留地漏排到下层雨水管。
但是方案一雨水会沿着幕墙往下流,在幕墙留下雨水侵蚀痕迹,难清理;方案二雨水管会影响下一层净高,并增加水患风险。
最终建筑师采取的方案是,将静压箱架空700mm,并在架空层内设置集水井,雨水通过排水沟汇聚到集水井,并通过自动提升泵将雨水排到高位雨水管集中排走。