关于超高层施工工期的估算
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
关于超高层电梯配电的疑惑
1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?4、是不是每个井道都需要设井道灯?一般高速电梯井道中几台相连电梯不做结构分隔,只是中间用网格分开,这种情况是不是可以考虑在两台电梯中间设一个灯具即可?5、规范说电梯底坑需设置2P+PE插座供检修及排水用,可是我所参考的图纸中,有的图纸中设了,有的没有设。是不是一定需要设置?假如电梯底坑中已经设置了潜水泵,是否就不要设置地坑插座了?6、电梯机房总配电箱是否需有供轿厢摄像头的配电出线?7、现手上一
超高层强柱弱梁验算问题
超高层强柱弱梁验算问题请教一个强柱弱梁验算的问题。PKPM超配筋信息里的提示如下:柱是矩形钢管混凝土柱,梁是工字型钢混凝土梁。查过规范,在矩形钢管混凝土规范那里有一个公式,但是一直没有找到塑性梁受弯承载力的计算公式,只找到一个类似的公式,算正截面受弯承载力。请高手帮忙看一下,我自己做了个手算的表格。在附件里,麻烦高手帮我改正。谢谢| 第 51 层配筋、验算 |-----------------------------** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,X向梁柱承载力比值超限: 1.80=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23301.** 矩形钢