超高层建筑避难层设置变电所
mollywish
mollywish Lv.3
2012年04月09日 14:16:22
只看楼主

在超高层建筑的避难层设置变电所,变电所内的变压器有没有容量限制的规定?比如最大只能做到630KVA,考虑运输通道?急需答案,谢谢!

在超高层建筑的避难层设置变电所,变电所内的变压器有没有容量限制的规定?比如最大只能做到630KVA,考虑运输通道?急需答案,谢谢!
免费打赏
电气工程师
2012年04月09日 15:28:38
2楼
没有限定,就是运输难的问题,如果竖向通道解决了,多大都行,见过有做到1600的
回复
mollywish
2012年04月09日 16:01:24
3楼
谢谢楼上的,再问问有没有什么好的运输方法,特别是日后维修维护什么的