问消防那二道题(消防规范的解释权规消防部门)
据可靠消息,消防水池容积那两题的室内外消火栓用水量都要减去5,然后再算体积,我就想不通,题目上明明给出30,为啥还要再减去5,虽然规范规定可以减去5,但不减也不应该算错的呀,而且题目上要求消防水池的容积,又不是最小容积,如此重要的考试,题目这样的不够严谨,真是令人失望. 我做建给20年了,对规范可以说了如指掌,可当时怕减5L/S会错,不敢减。如果题目只给出旅馆的高度,自已去查表,我就会减去5L/S,可题目却给出消火栓用水量为30L/S,也就是不能再减5L/S。(注意:规范是可减去5L/S。不是应减去5L/S。)规范的解释权归消防支队,我就这个问题请教了当地消防部门的专家,他们的回答:不减比减好!!! 我们都是这样做设计的,消防的问题问当地消防部门。
关于建规中,消防部分,两路进水问题
建规中,消防部分的两路进水是指,进水口必须有两个还是指有两个不同水厂供水,想请教一下大家.前段时间,我做了一个小区的给排水总图,我在不同的方向取了两个进水口(该小区四周,道路成环状),但是在消防审核时,他们说该路段只有一个水厂供水,故市政供水不可能是环状,该水厂出问题的话,供水就没法满足了,所以说我设的两个不同的方向的进水口相当于一个口,要我增设消防水池.我想请教一下,规范中所谓的两路进水是仅指两个进水口,还是指两个水厂,此外,要是一个城市只有一个水厂的话,难道这个城市的市政供水就一定是环状,不可能形成环状吗?(环状是指狭义上的在建筑四周都有市政管网,还是必须是两个不同的水厂供水才叫环状?)谢谢啦!