有个厂房,做了一个消防水池,但是因为空地太小,没有地方做泵房,我现在设计消防潜水泵应该是没有问题吧,请问一下大家做过类似的吗?这样应该是没什么问题的吧。审查的这个应经消防部门审批后方可使用是不是说,只要消防审过了,就可以用?????
有个厂房,做了一个消防水池,但是因为空地太小,没有地方做泵房,我现在设计消防潜水泵应该是没有问题吧,请问一下大家做过类似的吗?这样应该是没什么问题的吧。审查的这个应经消防部门审批后方可使用是不是说,只要消防审过了,就可以用?????
2楼
为什么非要搞潜水泵啊?消防泵的检修,检查,调试你都考虑了没有?如果是潜水泵。流量扬程是否达到?有没有那么大的泵?这些都是问题。既然消防水池都搞了。还在乎消防泵的地方吗,能否扩大点地方?
此外,规范要求消防泵须选用恒压变切离心式消防泵。潜水泵虽然也有这样的,但找起来不好吧。
还有,消防泵运转的力矩比较大。如何固定?好多问题啊。。。呵呵。希望你能解决。我无法提供确切的答复。因为我不赞成这样做。
给排水设计QQ群:4525793招人中。需有设计经验,并担任设计职位者加入。条件不符请绕道。
回复
3楼
支持群主,想问下楼主的工程是哪的!!
回复
4楼
请教2楼,是哪一本规范有要求选用恒压切线泵的要求啊?
我院曾经做过试验,在灭火中如果流量大于切线泵的额定流量时,其水泵出力(扬程)会较快下降。虽然规范规定了同时使用水枪的数量,但还会存在这样一个情况:在实际灭火中,会从较远距离的消火栓利用接力水龙带取水,超过了设计的同时使用水枪数量和消火栓25m的保护半径,出水量会加大,而扬程也会很快降低。
我院有这样的规定:消防泵零流量时的压力不应超过设计压力的140%,且不宜小于设计压力的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。
所以我院在选择消防主泵的时候,宁可做超压的保护措施,一般不会选取恒压切线泵。
回复
5楼
学习了
回复
6楼
消防泵不宜采用潜水泵,这是因为潜水泵的电机设在水下,在消防给水系统运行时,水流的扰动容易造成水下的潜水泵动力、电缆、信号线与起吊铁链的相互碰撞、摩擦,从而产生动力或信号电缆线破损漏水的事故。建筑给排水中对此还没有采用有效的措施。另外,消防潜水泵的电机相对较大,其水下的电缆数量和电缆截面较大,安装需要固定,检修不是很方便。目前,潜水泵通过消防检测的也不多。故消防主泵不推荐采用潜水泵。而消防排水泵产品较成熟,设置的数量也较多,可以采用潜水排污泵。
回复
7楼
市场上有潜水消火栓泵,潜水自动喷淋泵。
回复
8楼
潜水泵或电机与泵分离的液下泵都可以,但需要有消防产品生产许可证,并得到当地消防部门的同意