建筑消防管道阀门采用的是什么阀门?有没有明确规定?我这边基本上都是采用蝶阀,除了一些在地面上的才用柱塞阀。幼稚问题,外行人员前来咨询,请勿见笑,谢谢!
《高规》7.4.4条,1、阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根:2、竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(1)第二句话怎么理解?(2)后面的条文说明配了一张图,上面设置的阀门不是很理解,感觉太多,如何看出第2点?
关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、
1、向室内环状管网供水的引入管不应少于2条,每条引入管设置检修阀2、当遇需要设置水泵接合器的建筑(高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑等等,详见规范GB50974-2014第5.4.1条)考虑室外管网系统与水泵接合器同时向室内管网供水时,则该引入管需要设置检修阀及止回阀,防止水泵接合器进入室外管网。3、当采用生产、生活、消防同一个系统供水时,则消防引入管需要设置检修阀和倒流防止器。
消防地管网系统阀门井和室外栓井管道穿过后必须加套管吗,井都是砖砌井,我不明白加这个套管起什么作用,请各位帮帮忙{:2_79:}
当消防布置成环状管网时候,关于阀门的安装原则是什么?是两个阀门之间要小于等于五个消火栓就可以吗?阀门的作用就是为了检修吧?
按图纸设计,小区内有消防管网,设计中,消防管网每经过直角拐弯处,有三通分支处均设计了一个阀门井。而小区本来就场地狭窄,设置这么多阀门井也影响美观。是否可以取消掉呢?设计中已经在进楼处(入户处)都设置了阀门井控制楼内系统。
消防阀门安装是否有缺点?第一张相片
请教一下,穿人防区楼板内侧消火栓系统管道上的防暴波阀除了可以用1.0MPa以上的闸阀代替,能否用相同承压能力的蝶阀代替,从哪本规范或图集上可查阅此内容。
屋顶消火栓的保温方法一般为什么,还有就是,室内消火栓管道上阀门井的做法是什么或者在那个地方可以找得到做法,多谢大家了:call: :call: :call:
拜求消防水鹤阀门井图集,找了好久都找不到。先谢谢了!
这个项目是一个一层的厂房,厂房长度比较长,室内2长边都布置了室内消火栓,图中是其中的一边设了6个室内消火栓,出户就有一根DN200的室外消防管。现在6个室内消火栓每个都是单独出户就直接接在室外消防管上的。消防规范上有一条要求对于单层厂房检修停止使用的消火栓不应超过5个。按照这条的话这个室外消防管上需要增设一个阀门来满足检修。有人认为需要,对吗?每个室内消火栓都有单独的控制阀门
现场检查室外工程,发现消防阀门井内有很多淤泥,影响检查、维修、使用、更换等,也没有设爬梯,爬梯设置有哪些具体的要求?请各位同行、专家赐教。还有这两张相片有哪些问题,请指出。
做甲方,施工方问这样阀门以后怎么检修?需不需要向设计院咨询下出个变更,想请教下论坛里面的大神,你们这样的是怎么检修的?
建筑设计防火规范上8.6.1明确规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时停止使用的消火栓1层不超过5个!高规上7.4.4也说裙房内消防给水管道阀门的布置可按照现行建规的有关规定执行!从上面2条可以说明地下室消防环网上的阀门每隔5个消火栓设置一个阀门即可,可是看 很多老工程师门每个消火栓下吊管上都装一个阀门,这样就增加的漏水的可能性,是不是也与规范有悖!!但是如果真的每5个设置一个当检修的时候该管段上就连一股水住都没办法保证了!到底应该怎么做呢?欢迎各位提出自己的想法观点!谢谢
请问环状消防管道上的分隔阀门如何设置?是否每个节点出都要设置阀门呢?
二层建筑设有消火栓系统,有多根立管,有的立管只有一个消火栓(一层或者二层一个),这样的消火栓系统阀门的设置需要每根立管上都设阀门吗?(保证任何一个立管检修不影响其它立管,即使立管上只有一个消火栓。)有这个必要吗?
请教前辈一个问题:室外环状消防管上阀门如何设置?有无依据?规范上讲“环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个”,该消火栓是指该管段上所有的室内和室外的和。不知道对不对?