铸铁分联箱水管锅炉夏季防护
铸铁分联箱水管锅炉应当沼满炉水,贴L标志图形祁记号,提醒工作入员在点火开炉以前,锅炉必须排化将水位降到正常位置。铸铁锅炉的内部腐蚀可能不会严重,但是用水如果是强腐蚀性的,则应按照钢创锅炉的防护要求进行处理。 如果铸铁热水锅炉处于潮湿和温度多变的条件下,最好采用干涂层来防止锅炉内部表面上产生水硫以免引起腐蚀。 夏季闲置期结束后锅炉应该怎样重新投入运行2 将炉水装到正常运行水江换上保险给锅炉点火后立即测试所有自动控制装置,包括结水调节器、低水位燃料切断器及警报器、安全洞和燃烧安全装置。 注意自动燃烧锅炉初次起动后,前几个燃烧循环期间得无人监视,必须确保所有控制装置正常运行。 热水锅炉夏季怎样防护? 蒸汽采暖锅炉所使用的防护措施,绝大多数都运用于热水锅风但热水锅炉无需将水排空,通常不必冲洗。建议在锅炉
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
水管燃煤锅炉的结构特点—锅炉知识
水管燃煤锅炉的结构特点—锅炉知识1、炉膛置于筒体之外,“炉”不受“锅”的限制,体 、炉膛置于筒体之外,“ 不受“ 积可大可小,可以满足燃烧及增加蒸发量的要求。2、以容纳水汽的管子置于炉膛、烟道中作主要受热面, 锅筒一般不受热。传热性能及安全性能都显著改善。3、水的预热、汽化(沸腾)及蒸汽过热在不同的受热 面中完成。4、汽水系统、燃烧系统及辅助系统比较复杂,但一个 个受压部件的结构却比较简单。5、由于水的预热、汽化及蒸汽过都是在管内完成的, 管子结垢堵塞难于清除,因而对水质要求较高。对 运行操作管理的水平也要求较高。6、水火管锅炉的结构特点界于以上二者之间,或者说 它兼有水管锅炉及锅壳式燃煤蒸汽锅炉的基本结构特点。信息来源于:http://www.tggltk.com
求助:关于真空锅炉的问题!!!!
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教