不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
2楼
工作原理不同,但是管线布置差不多。
低温热源供热和燃耗后得到高温热源供热不同。
能效比也不同,差距很大,使用中热泵夏季可以使用,能效比水源基本能达到5.8左右,冬季也能在5.2左右,更加环保,运行费用也比锅炉少了许多。
不一样就是不一样啊。。。
但是循环,把热水送到末端都是一样的。
回复
3楼
热泵采暖与锅炉采暖不一样!
热泵采暖的能效比;空气源热泵>3.0 地源,水源热泵>4.2 其中不足1的部分是耗电产生的热量,大部分热量是机组将低品位能量(空气源,水源,土壤源)转为高品位能. 而且没有空气污染.
锅炉采暖
燃煤锅炉完全靠煤的燃烧将水加热,能效比肯定小于1.而且排放CO2,SO2等,污染空气.
电锅炉没污染,但能效比肯定也小于1.
回复
4楼
热泵投资会很高啊,地源热泵比水源热泵还要高是吧。
回复
5楼
投资高,效益好,有价值!
回复
6楼
循环理论一样,但是工作原理相差甚远!
不管是水源热泵还是地源热泵投资高,效益好,运行费用低!
回复
7楼
我粗略的解释一下:
1、热泵可以按照要求,出水温度不同 :可以出低温的30-40多度 ,也可以出高温的70度;低温就不用换热器了;
2、如果用于常规锅炉供热的燃料转而用于为热泵提供驱动能源,至少可节省35-50%的燃料,从而可以减少35-50% 的排
放;
3、如果驱动热泵的能源是来自热电联产的电能,会产生50% 的节能空间;
4、采用吸收式热泵或发动机驱动的热泵会比常规锅炉节能35-50%,从而减少二氧化碳排放;
5、另外还可以余热回收;
下面作个与煤为热源的高压锅炉蒸汽加热锅炉给水方案的对比节能分析:
假设将100吨/小时的锅炉给水从20度提升到50度,每小时需要耗能3489kw.h,如果用汽轮机驱动开启开启式热泵(cop约为6.0)替代蒸汽直接加热,每小时可节约2908kw.h的蒸汽,相当于节煤397kg( 标准煤),相当于4.15吨蒸汽(蒸汽价格按照100元/吨,年设备利用小时数为6000小时),年节约标准煤2382吨,按照蒸汽价格计算的能源费用达到249万元。
下面简单的介绍一下住宅和商业建筑用热泵 :
一功能;
根据热泵在建筑物中供暖和制冷的功能,可以分为 如下四个主要类型:
1、仅用于供热的热泵, 提供区域供热或热水加热;
2、用于供热和制冷的热泵,既可用来供热也可用来制冷;
最常见的类型是带有四通阀的空气/空气热泵,可以在供热和制冷两种模式下工作。大型热泵可以采用制冷和供热同
时进行的方式,也有采用水环热泵的系统形式,在商业建筑中同时提供冷热的方式。
3、 整合的热泵系统,可以提供区域供热、 制冷和热水加热;
可以采用过冷器来提供生活热水,或者采用过冷器与冷凝器联合运行的方式
4、专用于生活热水加热的热泵;
热泵可以是系统中唯一热源,也可以作为基础热源与其它热源 联合使用。在作为基础热源时,热泵可以承担60%左右
系统负荷,承担90%左右的年供热负荷,不足部分 由其它热源补充,调峰热源的选择一般按照实际情况确定,通常是
燃油燃气锅炉。在大型建筑中,热泵可以与热电联产系统并联运行。
二、系统末端
在末端形式上可以是中央空调风口、风机盘管、地板采暖、散热器等。
因为末端工作原理不同,在相同负荷条件下需要的‘供热温度区别较大,而热泵的效率在很大程度上取决于热泵的供热温度,所以进可能的选择较低散热温度的末端形式。
下面提供一个能效比的表:
末端(供水温度/回水温度) cop( 能效比)
常见散热器 65/50度 3.0
地板采暖 40/30度 4.5
风机盘管和中央空调 45/40度 4.0
现代散热器 50/40度 3.5
回复
8楼
锅炉使用的是不可再生能源,而热泵使用的是可再生能源,而且热泵系统更加清洁
回复