一、空气源热泵的原理图解 人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。而"热泵"是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热能,经过电能做功,提供可被人们所用的高位热能的装置。 热泵系统的工作原理其实是与制冷系统的工作原理是一致的。因为两者的主要部件及组成是一样的:压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器。
一、空气源热泵的原理图解
人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。而"热泵"是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热能,经过电能做功,提供可被人们所用的高位热能的装置。
热泵系统的工作原理其实是与制冷系统的工作原理是一致的。因为两者的主要部件及组成是一样的:压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器。
空气能热泵机组结构图
热泵有四大优点,第一是节能,有利于能源的综合利用;第二点是有利于环境保护;第三点是冷热结合,设备应用率高,节省初投资;第四因为它是电驱动,所以它调控比较方便,因此热泵备受大家的关心。
从环境角度来讲,可以减少温室气体的排放,减少对环境的有害的因素,从另外一个方面来说,就是解决电力高空负荷的一项技术。
热泵属于太阳能吗?
从工作原理上讲,不属于传统太阳能。热泵与常规太阳能区别较大,常规太阳能利用水为介质,必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到供热效果,而热泵,利用制冷剂吸收空气中的热能和太阳辐射能,并通过压缩机压缩制热后与水交换热量来达到供热效果,因此热泵与空调原理相同。
热泵的工程原理是什么?
热泵用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热。
热泵需要用电吗?
一定要用电,主要用电在压缩机来压缩制冷剂,与风机吸收空气中的热量,不是直接加热产生热量,所以会相对用电少很多,是节能高效的产品。
热泵有哪些特点?
1、不受环境影响,一年四季可用
2、节能效果突出,投资回收期短
3、环保型产品,无任何污染
4、使用寿命长,运行费用低
5、运行安全,无人操作
6、模块化设计,安装方便
热泵与常规太阳能相比的优点有哪些?
1、适用范围广,产品适用温度范围在-10-40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。
2、可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求。
3、运行成本低:与常规太阳能相比,在春、夏、秋季阳光较好时,运行费用高于太阳能,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能的电辅助加热。全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比热泵全年总耗能还要高出很多
4、安装方便:空气源热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,热泵是最好的选择。
热泵与锅炉相比优点是什么?
1、热效率高:热泵热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。
2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。
3、环保:热泵无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是较好的环保型产品。
4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本。
5、模块式安装,便于增添设备:热泵采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备。
空气能热泵技术特点分析
空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
二、采暖重点计算公式汇总
1、能效比(制热、制冷系数)ε= Q / W
即:得热(冷)量与输入功率之比
2、空气源热泵实际工况下的制热量Q=q×K1×K2
式中:
Q—实际工况下的制热量,kW;
q—产品标准工况下的制热量;
K1—当地室外空调计算干球温度修正系数;
K2—机组融霜修正系数;
3、基本耗热量的公式:Q=K×F×ΔT
其中:
Q——围护基本耗热量,W
K——围护传热系数,W/㎡·℃
F——围护传热面积,㎡
ΔT—室内外计算温差,℃
用于计算门、窗、墙、地面、屋顶的基本耗热量(简化掉修正)
4、冷风渗透耗热量计算Q=0.28×CP×ρ×V×ΔT
其中:
Q——冷风渗透耗热量,W
CP——空气定压比热,取1.01
ρ——空气的密度;
V——冷空气体积,m³
ΔT—室内外计算温差,℃
用于计算加热冷空气所需的耗热量
5、流量计算公式:GL =0.86×∑Q /(tg-th)
其中:
GL — 流量,Kg /h;
∑Q — 热负荷,W;
tg、th — 供回水温度,℃。
将计算所得流量乘以安全系数即水泵的流量
6、管段阻力公式:系统阻力还可近似的方法求得:先求出沿程阻力,然后乘以一个系数。
R = H×L(1+α)
其中:
R —— 沿程阻力,Pa;
H —— 比摩阻,Pa/m;
L —— 管段长度,m。
α ——局部阻力与沿程损失的比例百分数,可以取α = 0.3~0.5 。
采暖系统总阻力(管道加设备末端)乘以安全系数即水泵扬程。
按以上5、6步计算得到水泵流量和扬程,便可选水泵啦!
7、管道的水力计算
我们可以借电脑软件,选取管径、计算阻力。步骤如下:
1)输入热负荷、供回水温度便可以得到流量,进而用选取管径;
2)输入管长,便可得到各个直管段的沿程阻力;
3)点击管径对应局部阻力系数ε,可以选取阀门与管件的形式、输入对应的个数,便得到局部阻力;
4)将沿程阻力与局部阻力相加,便得到管道的总阻力。用这个方法可以计算户内散热器或户内地暖末端阻力、采暖干管的阻力;
5)同样的方法适用于制冷水管的计算;亦适用于选取风管管径、并计算风管阻力。
8、管径的计算
1)首先,确定建筑物的热负荷按照《暖规》应逐间逐项计算热负荷;若缺乏基础数据,可以用热指标估算;
2)计算流量,选取管径
用鸿业水力计算器进行试算:
3)举例:某2000平米老办公楼算主管管径。
先估取70 W/m2;70 W/m2*2000 m2=140000 W点击“流量计算”按钮,计算流量,计算出来后,填写在下面的EXCEL计算窗口试选管径,使比摩阻和流速在合适的范围内
来源:绿冰源HR223节能冷媒