严寒地区大型空气源热泵采暖系统设计和施工10大重点难点
吃瓜少女
2021年02月04日 13:22:40
来自于热泵工程
只看楼主

收录于话题 以下文章来源于热泵市场 ,作者录音|顾军 在热泵人的共同努力下,目前空气源热泵采暖机组的运行工况已经突破了-30℃甚至 -35℃ ,在黑龙江漠河、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特等严寒地区得了应用。 那么,在严寒地区,对于 空气源热泵 设备有哪些新的技术要求?在系统设计的时候有哪些重难点?项目施工的时候有注意事项?如何降低项目的整体初投资成本的同时,保证项目运行的效果和节能性?



以下文章来源于热泵市场 ,作者录音|顾军

在热泵人的共同努力下,目前空气源热泵采暖机组的运行工况已经突破了-30℃甚至 -35℃ ,在黑龙江漠河、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特等严寒地区得了应用。
那么,在严寒地区,对于 空气源热泵 设备有哪些新的技术要求?在系统设计的时候有哪些重难点?项目施工的时候有注意事项?如何降低项目的整体初投资成本的同时,保证项目运行的效果和节能性?
一、能源站选址意义大
能源站的选址要考虑好 机组运输 问题,尤其是中大型机组无法通过铲车运输,只能用汽车吊装,需要在选址时提前考虑有没有吊装位置。
25吨的汽车吊装和50吨、100吨的汽车吊装,费用是几何翻倍的,安装的距离如果很远,可能就没有办法用25吨的吊车来工作,只能选用100吨的吊车,无形中就增加了项目的施工成本。
因此,一定是先做基础再放主机。
做基础的时候,要考虑到如果选这个地方,将来有多少个主机放置,哪个位置可以用20吨吊车来工作,哪个位置可以用50吨吊车来工作,哪个位置要用100吨吊车来工作。
此外,还要考虑 配电 的投资。
电代煤项目红线外的投资全部由电网企业完成,红线内的投资由建设方或者业主方完成。
能源站的位置会影响到两种投资:
每一个工程,电缆的价格是最不可控因素,十几台主机的项目,一不留神就会增加一二百米。如果能源站位置选择不当,10台主机的一个站,电缆就可能增长200米,费用则会多出一两万元。
二、定制化机组可最大限度节能
大部分主机厂家,产品严格按照国标工况来设计,基本上都能过关,技术性能指标都能达标,可能在外形和质量的可靠性上会有差距。定制化机组最大的用处是满足项目的 针对性和适配性
如果只是做工程,机组的定制化影响不会特别大,但是如果要做运营,这一点非常关键。
设想一下,通过机组的定制化,每一平米一天能节省0.1度电,那么整个项目一个采暖季就能省好几万元,而省下的钱都是项目利润。
三、避免冷岛效应
前几年,北方地区很多大型商用采暖项目出现了 冷岛效应 ,机组被冻成一个冰坨子,原因就是主机架设高度过低,整个项目基础周围冷空气被风机往上送,之后再降下来,形成一个冷循环。
在这样的情况下,基础周围的环境温度工况比气象台公布的环境温度要低很多。
温度越低,空气源热泵的能效越低。所以现在普遍的做法是把空气源热泵安装的位置抬高,避免或者缓解冷岛效应。
四、避免风场短路
多台机组集中布置的时候会有一个现象,一台机组排出来的水汽会被另外一台机组吸进去,相互影响之后,结霜频率越来越高,所以 风场短路 和架高必须要注意。
解决风场短路问题要 注意机组排布 ,一般来说不推荐回字形或者整整齐齐的一个方阵布置,而推荐采用单列或者两列的基础布局,冷岛效应也能缓解很多。
五、排水和泄水
严寒地区的项目会遇到一个问题是化霜排水很严重,不能指望地面渗透吸收,当然也可以从 积水盘到排水管 都装上电辅热,在电辅热的保护下,以超越冻土层的深度挖一个排水沟,但是要掏额外的费用。
有一个方式,严寒地区做完基础之后做钢架,其它地方的土绝对不要做水泥硬化, 铺上碎石 ,厚度大概5公分左右,到了开春的时候,水顺着碎石渗入地下,风一吹碎石带不起来,也没有扬尘。
泥土如果完全不处理的话,上面风一吹全是扬尘,影响能源站美观。如果上了硬化水泥,长时间结冰,化冰后水泥地表面脱壳很难看,而且要用这么多电加热,尽管设备采购成本增加的不多,但是运营方面无法产生效益,意义不大。
六、电气安装
大型能源站电气安装可能是目前空气源热泵工程商 最薄弱的环节 ,在控制成本和保证安全性之间的取舍往往掌握不好。
因为电气安装通常都是找专业分包商,让他们负责施工。比如60P的机器,专业的电力施工队伍往往会用50平方的电缆来接线,但是实际上35平方就足够了。50平方的电缆和35平方的电缆,一米的价格差79~119元钱,因此安装成本会大大增加。
空气源热泵机组的铭牌上会标注一个 最大输入功率 ,专业的电力安装公司会根据最大输入功率加上冗余,进行电缆选型。但是,可以看一下机组的能力曲线表,标注了各个工况下机组的输入、输出能力。
从这个曲线就会发现,除非厂家在水侧加电辅热,否则最大输入功率永远用不到。

超低温机组铭牌上一般有两个参数,常温制热量和低温制热量,一个是7℃测试的制热能力和输入功率,一个是-12℃测试的制热能力和输入功率,从能力曲线表上可以发现,环境温度低的时候,制热量是降低的,但是输入功率也同样降低,并不会因为环境温度降低了,工况恶劣了,输入功率反而上去的情况。
在电力安装的时候,尤其是在由多机组组成的供热站的情况下, 要不要装电容柜?
这个要根据当地的温度状况和机器的特性选择,多一个电容柜可能多花费一万元,能防范电网输入的电压变化或者电流变化,还能防范某种状况下多台机组同时化霜后又同时启动对配电和设备带来的瞬时冲击。
通常情况下,大型商用集中供暖项目建议安装一个电容柜,因为每台机器的状况是不一样的,说不定就会出现多台机组化霜后同时启动的情况。
七、已完工程的成品保护
在做项目的过程中,许多人会 忽略成品保护 这一点。公建项目集中供热这种情况不常见,但是住宅供暖项目中很常见。
例如一个10万㎡的小区,前期入住面积只有两三万平米,前期可能按照3.5万㎡的负荷配机器,能收多少钱就上多少台设备,之后再拿后续收到的钱继续添加设备。
这样的项目需要长期不断的累加安装,在能源站的设计和能源站连接主管的设计上就要考虑后续事宜,能不能在不停机的状态下添加设备,稍微把阀一开,通水通电,设备就开始正常工作,这是在设计的时候必须要考虑到的。
还有一种情况是某些项目需要安装几台设备让甲方去宣传,然后等交房的时候再供热,设备安装后没有调试,也没有运行,一放就是一年半载,所以必须要做好保护。
八、动力系统
设计上要注意泵、管网、末端的选型和校核,要高度重视管径的匹配,管径变化之后会增加很多流量的变化,给管网增加很多阻力,水泵的做功就会增加。
因此如果设计得不合理,会造成投资过度或者达不到效果要求。
九、水力平衡
空气源热泵厂家和工程商经常会遇到节能商来推销管控系统,提出水力没有做到平衡会导致温差大,然后通过管控系统解决。
一般来说,一个十几万平米的小区,在回水温度30℃的情况下,楼中段走地暖的话室温大概在25~26℃,楼头在20~21℃之间,温度有差距是一个正常现象。大规模项目管网是做不了同程的,因为投资太高。
集中供热还有一个特点,取暖费有人今年交,明年不交了,也有人明年才交,要求今年先把管网接上。
如果 一直盯着水力 平衡,费人、费时、费力、费钱。某一个项目的供热温度要求在18℃±2℃之间,只要把最不利的那个点保证在18℃以上,那么即使出现温度不平衡也能够接受。
供暖系统本身每年的供热状况就是不均衡的,今年少明年多,每年都一点点叠加上去,如果某一个单位里面出现有人不交采暖费,不可能为了把它腾出去再去调节水力平衡,为此花几万元做管理系统,然后每年再交软件更新、维保费用,这样做是 不值得 的。
十、节能手段
整个系统智能化的节能手段是必须用的,比如河南鹤壁有一个小区,采暖采用了刷卡收费系统,形式跟感应水表一样,80元一户,用户办卡充值以后,在表上刷一下, 阀门打开开始供暖 ,这样省去上门收钱的人工成本,用户没钱了自己去充值,也不用担心用户偷水问题。
节能的另外一个手段是掌握最不利工况的环境温度和进回水温度的关系,最不利工况点的温度只要超过20℃了,做法一定是降低回水温度,因为回水温度越往下降,系统能效越高。
在回水端装一个远程的GPS模块和温度采集器,参数两分钟更新一次,取该点的回水温度减去5℃,基本上就是采用地暖末端的房间温度,然后用最不利点的工况来调节整个能源站回水温度的设置。
跟用户解释的时候可以这样说:为了保证供热质量,在您家里安装一个监测装置,这样的话一旦 低于20℃ 就马上采取措施。如果老百姓不让运营企业人员进室内,那么可以在出来的立管管道井里面装一个温度传感器,也可以达到同样效果。
sihizhao
2021年03月11日 09:53:08
2楼

写的很到位,很值得学习,可以应用的实际工作中

回复

相关推荐

APP内打开