西莱克超低温空气源热泵冬季采暖运行费用的对比
lwenyong2011
2011年09月26日 19:17:51
来自于热泵工程
只看楼主

超低温空气源热泵冬季采暖运行费用与燃气、电采暖运行费用对比的前提是在相同发热量的情况下各种采暖设备所消耗的费用进行对比。现设定某地区的燃气热值为8600千卡/立方米,价格2.7元/立方米。燃气炉的热效率为80% 。民用电价为0.53元/kwh 。电采暖设备的热效率为90% 。现以1吨水从15℃上升到45℃所需的热能Q为计算的依据;我国北京以南的地区冬季白天的气温在-7-+7℃之间。Q=1*1000*(45-15)=30000千卡=34.89kwh

一、 燃气炉采暖的运行费用为2.7*30000/(8600*0.8)=11.77元。
二、 电采暖的运行费用为0.53*34.89/0.9=20.55元。
三、 超低温空气源热泵的运行费用
1. 在环境温度7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:3.26(因水温是从15℃提升45℃的)现按3.26计算。
则机组的运行费用为0.53*34.89/3.26=5.67元。
2. 在环境温度-7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:2.37,现按2.37计算。
则机组的运行费用为0.53*34.89/2.37=7.8元。
因此:
超低温空气源热泵机组运行费用是燃气费用的5.67/11.77——7.8/11.77 。
即是燃气费用的48%——66%,与燃气费用对比节省34%——52%。
超低温空气源热泵机组运行费用是电采暖费用的5.67/20.55——7.8/20.55.
即是电采暖费用的28%——38%,与电采暖费用对比节省62%——72%。
了解更多资料请关注: http://www.usidc5.com
xiongyang0511
2011年09月28日 21:30:30
2楼
这个牌子的热泵好像不怎么样哦!
回复
zk00100
2011年09月30日 21:44:29
3楼
零下7度 初始水温会有15度吗???

近瞎忽悠
回复
xiaomeileung
2012年02月23日 10:36:42
4楼
那初投资价格是怎样的?如果真是那么实惠 怎么 没见 国家推广应用呢????
回复
lwenyong2011
2012年03月10日 15:43:55
5楼
超低温空气源热泵真的很节能!
回复
lwenyong2008
2012年03月20日 20:12:02
6楼
超低温空气源热泵是采用欧洲寒冷地区普遍使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制404A,在低温下(-25℃)制热能效比常规空气源热泵机组高50%-80%,综合能效比(COP)在2.0以上,在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少,充分保证制热效果,被欧盟市场用户普通采用冬季寒冷地区房间供暖、供热、及制取生活热水。
回复
djlove1982
2012年03月24日 21:40:38
7楼
Q=1*1000*(45-15)=30000千卡=34.89kwh
这个公式正确吗?我怎么没发现水的比热容4.2KJ/KGh
Q=mc(T1-T2)
回复
lwenyong2008
2012年04月25日 23:05:31
8楼
考察了 实际的跟理论的差不多
回复
lwenyong2008
2012年05月10日 15:31:47
9楼
楼主是个有心的人啊