一共3层楼每一层450平,风机盘管吊装是高于水平主管的。我想问这个3层加上地暖这个主管道怎么设计合理 ,机组是放在1楼 用的保温水箱没做承压。
一共3层楼每一层450平,风机盘管吊装是高于水平主管的。我想问这个3层加上地暖这个主管道怎么设计合理 ,机组是放在1楼 用的保温水箱没做承压。
养鸡场采暖工程共10栋,每一栋面积约为2200m?,总面积约6300m?。室内采暖末端采用地暖管+养殖专用风盘,共计配备了32台超低温空气能热泵模块机组,保证了北方地区严寒地区冬天禽舍内的采暖要求。相比较过去的烧煤锅炉、油锅炉、生物质锅炉等采暖方式,空气能热泵采暖实际效果更为可靠,鸡的存活率也可以大大提高,每一只鸡的采暖成本在0。25元左右,实际效果获得了甲方的高度肯定。
未来几年内,山东畜牧业采暖市场大于12亿元
山东省是我国屈指可数的养殖业大省,山东广电2020年9月新闻报道表明,山东省肉鸡、肉鸭、蛋鸡养殖总产量均居全国首位。在生猪养殖方面,据山东省畜牧局公布,2020年以来,山东10910家规模猪场生猪存栏较去年末增长35%,连续7个月增长,年底可以达到4000万头以上;在家禽类养殖方面,2019年全年家禽出栏量230749。6万只,增长6。4%。区域分布上,主要集中在、菏泽、德州聊城、濰坊、滨州等地。
依据行业学者统计,每10万头猪,其保育舍、育肥舍的地面面积大概1万m,采用空气能热泵采暖成本在200-300万元左右。相关行业人士表述,在政策和市场的驱动下,未来几年内养猪场采用空气能热泵采暖的比例有望达到30%左右,市场总份额约为.25亿元。
就家禽采暖市场来说 ,依据行业习惯,基本是依照家禽类单茬出栏量计算投资费用,通常平均到每只鸡的采暖投资成本约4-5元(含供暖相关的全套设施,如空气能热泵、室内管道、散热器等等)。年出栏量1000万只的鸡舍,单茬就是166万只(依据养殖密度考虑),则总投资为660万830万之间。未来几年内,山东禽舍采用空气能热泵采暖的比例在35%左右,市场总产量大于了4亿元。
12.8万m新建养鸡场,冬天采暖选空气能热泵
畜禽产业化养殖,冬天采暖是必不可少。过去燃煤锅炉采暖对环境污染比较严重,且温度不太好控制,比较严重影响畜禽的生长。在政府政策的指导下,养列场陆续进行了燃煤改造行动。
过去煤碳、生物质外,天然气、电锅炉、油锅炉、太阳能等清洁能源也均可应用于采暖领域,但天然气不仅价格昂贵还面临气量不足的问题,居民采暖尚且无法满足,禽舍采暖采用天然气更是无从谈起。
空气能热泵采暖节能环保,符合政策的要求,完成了系统智能化,温度可以随着畜禽需要的不同的温度进行调节,保证养殖场恒温的要求,在畜牧业领域获得了广泛的应用。
山东某养殖集团2020年开始建设80栋标准的白羽鸡养殖舍,一共分为三期,一期20栋、二期20栋、三期40栋。每一栋养殖舍面积为1600m,为3层笼养,养殖周期为42天。
养殖场的温度要求是保证最冷环境温度下棚内温度可达到35℃以上,并随着小鸡生长周期每天降低0.3℃,最终出笼时的温度控制在24℃-25℃左右。
2020年5月份,一期工程建筑施工完成,随后进行了冬季采暖系统的设计和安装,热源选择了空气源热泵期工程位于,单栋养殖场面积1600m,墙高3.9米,顶高5.9米,选择了格力超低温模块32台,单台主机制热量是155kW(工况为环境温度7℃,出水温度41℃)
单只鸡采暖成本约0.25元,死亡率下降
一期工程分为两个独立供暖系统,每个供暖系统10栋鸡舍,使用16台主机,配备一个70吨的水箱进行蓄热,同时保证禽舍内供暖的稳定,避免因系统故障影响到鸡的生长。
采暖末端为DN20的地暖管,安装在鸡笼的下面,每一层12根,单回路约85米长。同时每一栋鸡舍安装了16个养殖专用风盘进行调温,保证大棚内温度的恒定,比如采暖前期禽舍内升温慢,风盘可以快速制热,使得禽舍内温度快速达到需求,采暖过程中也能根据鸡的成长周期更加精准地控制禽舍内的温度,保证小鸡更好更快地成长。
每个供暖系统均采用二次循环加热,主机与水箱循环,水箱与末端循环,保证冬季最严寒的环境下,棚内温度要求能够达到温度需求。为了减少化霜水的影响,同时降低冷岛效应,主机设计为单排安装,每一台主机建设1。1米高的水泥底座架高。
每个供暖系统均采用同程管路设计,保证第一栋棚与最后一栋棚有同样的供暖效果,不会因距离远近产生差异。该项目于2020年9月份正式运行,采暖效果良好,即使在去年寒潮天气下也能确保禽舍内的温度需求。根据项目的实测,在-20℃的环境下,禽舍内也能快速升温到35℃。
目前,该养殖舍已经已经出笼了两批鸡,根据用户的反馈,采暖周期42天,电价按照0.55元/度计算,每只鸡的采暖成本在0.25元左右。相比传统的烧煤锅炉、油锅炉、生物质锅炉等采暖方式,空气源热泵供暖效果更加稳定,鸡的死亡率也大大降低。
该项目负责人冯总表示,去年冬天遭遇了两次寒潮,气温相比往年都要低很多,因此采暖成本相对较高。如果不是因为寒潮的影响,每一只鸡的成本控制在0.2元以内是没有问题的。由于采暖效果好,该项目二期和三期工程也将采用空气源热泵供暖。
你这个系统其实有点问题:一、开式系统,水箱还不在楼顶,末端还是用的风机盘管。系统每次开机检查麻烦。二末端使用的是不 一样的阻力系统,就是说单管供水时,地暖的水流量会不足或没有,水利分配不好做。
相关推荐