空气源热泵地板采暖在寒冷地区的实践
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年06月24日 19:38:53
来自于热泵工程
只看楼主

  一、概述:  以空气为热泵的热源在寒冷地区进行采暖是当前研究的热点[1][2]因为它较之以 往的燃煤、燃油、直接用电等取暖方式,在环保、节能、安全使用,甚至经济等方面有 突出的优点,其可推广性也超过了水源、地源热泵。 北京清华索兰环能技术研究所,创出了一条新思路,即在改进现有热泵低温性能的基础上,使之与低温水地板辐射采暖相结合,建立了京、津、青岛、武汉等20多个工 程试点,经过两冬的详测,在保证室内18℃以上的舒适环境及无辅助热源的前提下,获 得了节能50%以上的可喜结果。

  一、概述:
  以空气为热泵的热源在寒冷地区进行采暖是当前研究的热点[1][2]因为它较之以 往的燃煤、燃油、直接用电等取暖方式,在环保、节能、安全使用,甚至经济等方面有 突出的优点,其可推广性也超过了水源、地源热泵。 北京清华索兰环能技术研究所,创出了一条新思路,即在改进现有热泵低温性能的基础上,使之与低温水地板辐射采暖相结合,建立了京、津、青岛、武汉等20多个工 程试点,经过两冬的详测,在保证室内18℃以上的舒适环境及无辅助热源的前提下,获 得了节能50%以上的可喜结果。
  2002年3月28日在北京通过了建设部科技司主持的专家鉴定,达到了“国内首创、 国际先进水平”。
  二、“索兰”空气热泵的低温性能及采暖设计要点:
  经过中国家用电器研究所检测所检测,“索兰”空气热泵有如下表的低温性能:
  表一“索兰’”空气源热泵的低温性能:
  根据表一,得出以下的设计原则
  1、空气热泵机组容量的选择:(用于地板采暖)
  机组容量(W)=当地建筑采暖设计负荷(W/m2)×用户采暖的建筑面积(m2)÷(1-β)×0.85-0.9
  2、室外机最好安装在冬季主导风的背风面,应设遮雪蓬,机组如安装在平台上,则底面应抬高至少20cm,以免化霜结冻,机组吸风口距障碍物至少25cm,双机之间距离 至少20cm。
  3、地板下埋管的设计
  空气热泵作为热源时,供水温度或供回水平均温度应尽可能设计得低些,以使机组效率尽可能高,又由于工程实践证明本机组的供回水温差较少仅2-3℃,所以,选择地下埋管 时可参照“低温热水地板辐射供暖应用技术规程”( DBJ/T01-49-2000)附录 E-1至 E-3中平均水温35℃一栏,按照地板所需散热量选择间距,然后,将管道直径放大到Φ20/16成间距缩小一档即可。
  三,工程实践的分析:
  在京、津地区建立了一些住宅用空气热泵地板采暖工程,即北京曙光花园甲11号 楼405、海丰园1号楼402、天津银河公寓3号门、望京世安家园以及回龙观云趣园等住宅;现对其测试结果进行总结分析。
  1)关于测试结果与预测的一致性:
  曙光花园甲区11号楼405住宅建筑面积88.6m2,有南向与西向单框双玻窗、混凝土内保温外墙,估算采暖设计负荷为3101W(合 35W/m2)机组设计容量为35W/m2×88.6 m2÷(1—0.24)×0.9=3672W选用最小号机组2.5P(偏大)安装在西墙外壁龛内(冬季 大风有不利影响)地板埋管用PB管,间距200mm,地板表面没装修。室内晚间1人值班,自2001年12月1日至2002年2月14号连续测试记录水温、外 温、电耗、数据并经轻工业部家用电器计量中心校正,现以其中1月23日至2月6日计15天数据为例进行分析:1月23日至2月6日共15天,室外平均气温十4.8℃,室内平均气温(20.3℃温度波动<2℃),室内外温差15.5℃,以上述设计负荷为依据,得出此间总计采暖负荷为640.873KWH,总耗电量为260.5KW,则热泵的C.O.P=2.46(其间开机时供水平均湿度为33℃,说明测试结果与预测基本吻合。
  2)关于使用空气热泵采暖的可靠性:
  2001年冬季12月气温低于2002年1月,将气温最低-13℃的即12月14—15日一天数据列于下表:由(表二可见,全天平均室温19.02℃,耗电11KWH,折合4.345元/天,全天开机仅5-6小时。
  3)地板采暖的优越性:
  地板采暖装置与普通铸铁散热器比,热容量大得多,因此,一般天气下,空气热泵均为间歇运行,但却使室温波动很小。以2002年1月26日至27日的结果分析,该天室外为-4.6℃~+5.6℃,全天机组共开启11小时(因在这阶段,室内定温提高到22℃),且每隔40分、50分或1小时开启一次,一次不超过一小时,这就使机组有停歇时间,延长了使用寿命。
  4)地板面层装饰材料、围护结构热阻及周围邻居有无供暖的影响:
  仅以此次京津地区试点工程为例进行比较,列于下表
  表三 试点工程的比较(测试时间:2001年11月-2002年3月)
  由表可见:

  1.“曙光”与“天津”房面积相近,除朝向有区别外,“天津”的采暖耗电高46%,而且其室温设定比“曙光”低2℃,所以实际相差还要大,其差异就在于建筑保温