求教:地板采暖采用地源热泵做热源可行吗?
pepperapril
2007年03月08日 17:42:05
来自于采暖供热
只看楼主

  小弟想请教下,目前国内市场的地板采暖能不能将常规热源改为地源热泵,如果可以的话热泵效率比较低,管子的设计和安装会不会跟其他的不同,还有就是需要增加其他设备不?

  小弟想请教下,目前国内市场的地板采暖能不能将常规热源改为地源热泵,如果可以的话热泵效率比较低,管子的设计和安装会不会跟其他的不同,还有就是需要增加其他设备不?
xiaofengwork
2007年03月08日 20:08:16
2楼
当然可以,地热的温度要求比较低,需要的水量比较大,别的应该不需要,不过造价可能要高一些
回复
torlon
2007年03月09日 18:48:39
3楼
没有问题的,只要温度合适就行了。
回复
gmzs2008
2007年03月11日 20:02:34
4楼
完全可以,我县有个小区就是地源热泵,我们的老师在这方面可是先驱啊,呵呵
回复
tangwt2004
2007年03月18日 10:50:32
5楼
用地源热泵提供地板采暖没有问题,只是夏季的空调末端要采用风机盘管,这样整个系统就需要两套末端装置——地板采暖和风机盘管,前提是夏季也需要制冷。
回复
sshizhong
2007年03月25日 11:54:04
6楼
请楼上的几位兄弟留个电话交流交流
回复
sshizhong
2007年03月25日 11:56:30
7楼
我的手记号码是:13818763236,我主要研究地源热泵空调
回复
sshizhong
2007年03月25日 11:57:51
8楼
我的联系方式:13818763236,我研究地源热泵
回复
guojinghong
2007年03月27日 20:13:44
9楼
当然可行。民用建筑低温地板辐射采暖供水温度宜采用35~50℃,不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。系统的热源范围比普通采暖系统宽很多,比如供暖回水,空调回水,地热水,太阳能加热水等。利用地源热泵,虽说初投资高,但运行费用相对降低,同时有很大的节能潜力。
回复
zhhbao
2007年03月31日 11:32:29
10楼
地源热泵( Ground Source Heat Pump)技术是通过利用高位能,在冬天,把蓄存于土壤、地表水、地下水温相对稳定的低位能转移到需要供热的空间,达到供暖的目的;在夏天,像常规制冷机组一样,将室内的余热转移到低位热源,达到制冷的目 。冬季地源热泵能代替锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,向建筑物供暖;夏季它向土壤、地下水或者地表水放热,给建筑物降温;同时,它还可供应生活用水,一举三得,是一种有效利用可再生能源的方式。
土壤作为地源热泵中的一种热源具有温度稳定、温度范围适宜、随处可得和热容较大等优点,但作为地源热泵一种重要形式的土壤源热泵也有其设备的初投资较高,对设备的安装调试有较高要求等缺点[3]。目前,在整体性能方面,国内还很少有关于土壤源热泵空调比常规空调系统到底优越多少的定量的分析。为此,有必要对地源热泵进行详细的技术经济性能分析与运行效果验证。
联系方式13818763236
回复
htdn-ah
2007年03月31日 17:19:20
11楼
如果采用浅地表水的话,要在系统中加换能设备,同样的冬季采暖,夏季制冷.
回复

相关推荐

APP内打开